Tapwaterzijdig is er met de doorstromer niets mis mee TENZIJ
er direct achter de doorstromer nog een tapwatermengventiel zit.
Even controleren...
Dus ligt het aan het primaire gedeelte, cv-zijdig.
Wat je moet controleren, als je warmwater tapt en het water blijft
koud of de aanvoer en retour cv naar de doorstromer warm worden.
En dan met name de retour (de afgaande leiding weer richting
ketel, ik denk dat daar een probleem ligt.
Hoelang is de derde pomp al buiten bedrijf?
Groet, Con.
-
-
Wanneer ben je on-line?
-
Dat heeft geen zin, de andere kranen, ook de thermostaatkraan
deden het vandaag (even) goed.
Er zit iets in jouw systeem wat ik niet weet en is de veroorzaker.
Als je warmwater tapt dat ziet de flowschakelaar dat en zal de
pomp aan moeten sturen die voor de doorstromer bedoeld is.
Daar gaat iets fout. De flowschakelaar had je al gecontroleerd
das daar zal het niet aan liggen. Weet je zeker dat de pomp voor
de doorstromer altijd juist draait.
-
-
Wanneer ben je on-line?
-
Beste Jan,
Blijkbaar komt er wel voldoende water uit de tappunten gezien
het nu in één keer wél werkte. Dus de doorstroming tapwaterzijdig
blijkt voldoende te zijn door de doorstromer. Ook blijkbaar zit er
geen kalk in de doorstromer anders had je vandaag geen warm
water gehad.
Conclusie zou dan zijn dat het probleem cv-zijdig zit.
Je schrijft dat er 3 pompen zijn waarvan er één groep is afgekoppeld.
Je dient je te realiseren, als er warmwater wordt gevraagd dit ALTIJD
voorrang heeft op een eventuele cv-vraag. Althans onder normale
omstandigheden.
Mijn vraag, zit er een driewegklep naar de doorstromer toe?
Verkalking van thermostaatkranen neemt langzaam toe maar dat
zal geen probleem hebben gegeven. Dat komt eigenlijk alleen maar
voor bij elektrische en gasboilers waar je hele hoge temperaturen kunt
hebben.
-
-