Ga naar inhoud


Probleem met een Daikin Airco


Michel

Aanbevolen berichten

  • Moderator

De spoelen zou je eenvoudig moeten kunnen verwisselen, die zitten los op het ventiel gestoken, met aan de bovenkant meestal een klipje vergrendeld.

Probeer gewoon even 2 spoelen onderling te verwisselen en kijk wat er gebeurt.

 

Ventiel zelf zou kunnen blijven hangen en niet openen, bij ingeschakelde spoel kan je met de achterkant van een schroevendraaier eens voorzichtig tegen het ventielkunnen kloppen om te zien of die dan wel opent.

 

Voor het vervangen van een ventiel moet het systeem geleegd worden, aansluitend opniuew vacuum gemaakt worden en dan opnieuw met koelmiddel gevuld worden.

Op jouw foto kan je keurig de 3 spoelen zien zitten op de 3 kleppen.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Beheerder

Dat kan volgens Daikin niet vanwege de bekabeling. De spoelen moeten met 3 vervangen worden en ook in de correcte volgorde geplaatst/aangesloten worden.

Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Beheerder

Deze unit heeft ook 3 (of eigenlijk 2) verschillende aansluitingen die verschillend gestuurd worden.

 

1 x een 5Kw aansluiting en 2 x 2,5Kw aansluiting.

 

De Unit die op de 5Kw zit doet het niet meer en die aansluiting heeft ook een aanmerkelijk dikkere pijp.

Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Beheerder

Heb de installateur nog even gesproken die die geeft aan dat in 95% van de vergelijkbare gevallen met dit type/bouwjaar het vervangen van de spoelen (3) het probleem oplost. Over anderhalve week komen ze die vervangen.

 

Volgens de monteur werd de leiding wel iets wat warm, maar niet voldoende. De klep/spoel doet dus wel iets, maar lijkt niet voldoende open te gaan.

Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dus toch wat ik eerder aangaf , de spoelen zijn aan slijtage onderhevig , gelukkig voor jou hebben ze nog wisselstukken , succes met de herstelling en laat gelijk de freon wegen en bijvullen ,grts

M7 Sat 801-Technomate 5600 ci-usb - Pace dsr8141/22 - Smartwi=rip - 1x disc triax 88 thuis - 1x disc hirsman 64 camping - duo lnb's astra1-3 + nog een hoop antiek

Lokatie's hoevenen & blier (belgië)

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Beheerder

Zucht... kan je die valve dan op een of andere manier op correcte werking controleren? Door m handmatig te bewegen of zo?

 

Vind het niet erg voor een reparatie te betalen maar voel heel weinig voor een maandenlang process waarbij men steeds nieuwe onderdelen moet bestellen en terug moet komen (met alle kosten van dien),

Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zucht... kan je die valve dan op een of andere manier op correcte werking controleren? Door m handmatig te bewegen of zo?

 

Vind het niet erg voor een reparatie te betalen maar voel heel weinig voor een maandenlang process waarbij men steeds nieuwe onderdelen moet bestellen en terug moet komen (met alle kosten van dien),

Nee, de spoel komt over een dikke stift te zitten waar je niets mee kunt.

Je kunt dus niet bij een magneetventiel de klep handmatig lichten.

De "spindel" van de klep zit binnenin de dikke stift waar de spoel

overheen zit.

 

De kleppen zijn onderdeel van de buitenunit en dan is 2 a 300 euro

de moeite waard. Een nieuwe (goede) buitenunit kost al snel een

paar duizend euro. En een slordige 10 jaar is niet echt oud voor

een unit 15-20 jaar is niet bijzonder (onder normale buitenomstandigheden)

Sterker nog, ik zou tot 750 euro gaan in dit geval tenzij je al oog

hebt/had voor een zuinigere en dus milieuvriendelijke unit, dan

zijn de kaarten ineens anders geschud.

 

Opgelet dat bij een nieuwe buitenunit wel dezelfde freon wordt gebruikt

als bij de binnenunits anders heb je ook nieuwe binnenunits nodig veelal.

aangepast door Con

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
×
×
  • Nieuwe aanmaken...