  1. Con,

     

    Zie er bijna zo uit. Als ik de dop van de kraan draai zie ik (3e plaatje): het palletje waar de knop op zat (hierin moet ik denk ik om iets te verstellen). Maar dan de eerste moer die zie ik niet. Daarna de moer zoals die tegen het huis aan zit is bij mij een platte losse moer die de huls met schroefdraad vastzet op het huis (denk ik). Maar het lijkt wel.

    Weet je of dat soort speciale schroevendraaiers ook ergens te krijgen zijn?

  2. Type van de Ketel: Nefit HRC 23V.

     

    V.w.b. de radiatorkraan.

    Als ik de dop losschroef zie ik een schroefdraad waarin het draaibare deel van de afsluiter/spindel (waar de dop op zat) zit. Onderaan bij het huis zie ik nog een moer.

    Mogelijk als ik die moer losmaak dat ik dan het spindelhuis(dus de huls met schroefdraad) kan verstellen.

    Gezien het weinig licht in de put iets wat ik overdag eens zou kunnen proberen. De schroefdraad steekt op dit moment ruim 1-1,5cm boven deze moer uit. Gezien het huis lijkt het er niet op dat er iets geknepen is.

     

    De pomp heeft vanuit het bedieningsdeel twee standen. Of permanent draaiend of slaat na een bepaalde tijd na afschakeleln ketel uit. In deze laatste stand staat hij nu (sinds eergisteren).

  3. Vreemd, had een antwoord gepost maar die zie ik ineens niet meer.

     

    In ieder geval de temperatuur is niet tot 21 graden gekomen.

    De retourleiding van de convector was met de hand vast te houden, de inkomende leiding kon je maar heeeeel even vastpakken.

     

    Zag op thermostaat dat ketel temperatuur 75-76 graden was. Kan de ketel misschien beter toch wat hoger zetten.

  4. De thermostaat is een Nefit modulerend, duurste uitvoering die bij de Nefit HRC 23 hoort.

     

    Convectoren boven de grond zaten in eerste instantie in het plan, na 'wat' bijbetalen werden het putten (ik meen dat dit al met al 4000Fl heeft gekost)

     

    Ik zal kijken of ik op het werk iets kan inscannen. Thuis kan ik dit niet. De afmetingen staan in mijn eerdere post in deze thread. De video komt uit in een werkkamer boven, en daar zit ik nu dit verhaaltje aan jullie te dichten.

  5. Je kunt er trouwens vanuit gaan dat de installateur/aannemer in ieder huis in dit project alles TE KLEIN heeft opgeleverd. Iedere euro telt en dus iedereen heeft eigenlijk dezelfde problemen.

    Buren/en 2x overburen hebben zeker problemen. De rest zwijgt en/of heeft geen vide meer en dus hoogstwaarschijnlijk alleen het probleem van de opwarmsnelheid.

  6. Op de bodem van de put liggen standaard steunen waarop de convector en het tussenschot rusten.

     

    Het retour probleem heb ik vorig jaar opgelost door de retourvoeten van de radiators die eerst 50% waren te vervangen door normale voeten. Dus radiator dicht geen retour watern naar de ketel en dus meer warm water voor beneden. Dit heeft geen invloed gehad voor de werking van de radiatoren die 'geholpen' zijn.

     

    In mijn vorige berichten zitten de foto's er al bij. Je kunt maar 1 foto tegelijk als bijlage opnemen.

     

    Wat is de bedoeling nu: ketel temperatuur verlagen. Staat nu ergens op 80-85. Kan dit eenvoudig veranderen.

  7. De retourtemperatuur is vrijwel gelijk aan de aanvoertemperatuur. We hebben dat ooit eens gemeten en lag zover ik het me herinner rond de 80+ graden. Er zat enkele graden verschil in in/uit temperatuur.

     

    Zoals anderen opmerken is het gevoelsmatig enigszins raar er geen temperatuurval mag zijn, althans niet groot.

    Zover ik me vroeger uit de engergietechnieklessen herinner is voor iedere graad water iets van 4200 Kcal nodig (kunnen ook Joule geweest zijn) dus als er weinig warmte val is, dan geeft de convector ook weinig warmte af.

     

    De plaatjes die je toonde van het bovenaanzicht van de convector zijn zoals de situatie bij mij nu is (op de convector achter in de kamer, voor zitten ze nog verkeerd (ga ik dadelijk even doen, maar dan moet er wat ruimte gemaakt worden ivm het bankstel !)

     

    Zal zo ook een foto sturen als jullie dat handig vinden. Die ga ik nu even voor jullie maken.

  8. Wil je die weten van de put of van het convector element. De laatste staan in mijn eerste post: 10x10x280cm (en 310cm, ruwweg gemeten met een rolmaat).

     

    Put is 50cm diep, iets meer als 20cm breed en ruwweg 20-30 cm langer dan de convectoren aan beide zijden.

    Bij de convector achter in de kamer het tussenschot nu omgedraaid zodat de lamellen de luchtstroming boven de convector sturen.

  9. @con,

     

    Dank voor de moeite om e.e.a. te verduidelijken.

    Heb vanmiddag even het tussenschot omgedraaid zodat de lamellen boven de convector komen en de luchtstroom geleiden en "valse" stromen tegengaan.

     

    Het dichtmaken van de vide is technisch mogelijk, echter het verandert direct het karakter van het huis.

     

    Wil niet zeggen dat het huis ingeregeld is, maar buiten de woonkamer heeft alleen de badkamer en de hal een tikje open. Komt er op neer dat alleen de woonkamer vol mag stoken.

     

    Na het omzetten van het tussenschot de temperatuur omhoog gezet van 20 naar 21 graden. Dit heeft toch ruim 1 uur geduurd.

     

    Als je een type nummer hebt van die jaga convector en richtprijs dan kan ik eens verder zoeken. Warmteservice site heb ik op aangeven van Werner ook jaga's gevonden maar zoals eerder aangegeven verward door de vage blokmaten. Als de 20cm die ik bij artikel 321324 de hoogte is bij een breedte van 10 cm dan wil ik dit best eens proberen. Op de links van jaga wordt je niet veel wijzer. Als je andere betere links hebt dan graag.

     

    Het eruithalen van het parket is ook geen optie, ligt er vast in en is te duur om te verruineren.

     

    Ron

  10. @con,

     

    Had zelf het idee dat ik wel de hele dag stook, maar dat er uiteindelijk weinig warmte het huis in komt.

    Met name de opwarmtijden zijn erg lang. Vandaar dat ik dacht de convectoren te vergroten.

     

    Heb inmiddels op de aangegeven sites (Werner e.a.) gekeken maar als ik 6000W (per convector) moet plaatsen dan zie ik een blok formaat van 20cm en dan is mijn put in de breedte vol. Er staan verder geen plaatjes bij dus ik kan niet zien of deze 20 mogelijk alleen de hoogte is !

     

    Ik zal eens zien of ik het scheidingsschot kan omkeren en tenminste de kortsluiting aan de zijde van de convector krijg. Zou even moeten kijken of er om de meter een tussenstuk zit. Dacht het niet....

     

    Even een heel domme vraag:

    Wat als ik een conventionele radiator in de put duw?

    Voorop gesteld ik vindt een oude stuk ijzer dat erin past.

  11. Werner,

     

    Ontzettend bedankt voor je hulp. Mogelijk dat ik ook hiermee de rest van de buurt kan helpen, ze moeten allemaal hetzelfde probleem hebben. Alleen hebben sommigen de vide dicht gemaakt dus is hun probleem wat minder omvangrijk. De buren hebben een Agpo ketel maar verder identiek en dus ook opwarm problemen.

     

    mvg

  12. Werner,

     

    dat is snel gedaan !

     

    Dan is mijn vermoeden altijd juist geweest. Als leek wel eens wat data gevonden van de convectors en ik kwam toen ergens tussen de 4800-5000 (voor de 2 convectors samen) uit.

     

    Heb je iets meer info hoe die rakkers van 12000Watt eruitzien qua afmetingen/leverancier en iets indicatiefs over prijs.

     

    Dan kan ik eens gericht gaan shoppen.

     

    Enig idee of mijn energieverbruik mogelijk ook een dalende tendens gaat geven of gaat dat uiteindelijk niets opleveren?

     

    mvg

  13. Werner,

     

    Bij voorbaat al dank je wel voor je aanbod!

     

    Afmetingen van de kamer:

    47,4m2 en open keuken 6,9m2.

    In de woonkamer aan de voorzijde van het huis zit een vide van 2,3x3,8m (oppervlakte van het gat dus). De vide komt uit in een ruimte van 10,6m2 waarin een dubbele plaatradiator zit van 70x60cm. De vide heeft een meer dan aangename temperatuur !

     

    De maten van de convetors:

    - voor in de woonkamer: 3,10m en 10x10cm

    - achter inde woonkamer: 2,80m en 10x10cm

     

    put is +/-23cm breed en 50cm diep. Verhouding convector/luchttoevoer gelijk verdeeld.

     

    Gemeten luchttemperatuur in het midden van de convector (op het houtenrooster) max 50graden.

     

    verbruik 2004: 2400 m3

     

    Ik hoop dat ik hiermee voldoende informatie heb gegeven.

     

    Dank je wel !

  14. Con,

     

    Dank voor je adviezen.

    Nog een vraagje het metalen schot heeft flapjes op het einde. Die zitten bij mij aan de kant waar de luchtinstroom zit. Aan de kant van de convector zit geen flapje op de flanken en daar heb ik nu dus de karton plaatjes geplaatst. Het lijkt mij dat als ik het metalen tussenschot omdraai de flapjes aan de kant van de convector komen en ik dus geen verstoring van de luchtstroom zijdelings meer krijg en de voordelen die het plaatsen van de karton plaatjes heeft opgeleverd ook krijg.

     

    Of e.e.a. voldoende capaciteit heeft is maar de vraag.

     

    Mijn overbuurman heeft hetzelfde huis alleen convectoren boven de grond. Heeft ook het probleem dat het niet warm wordt (de ketel regelt terug). Hij heeft na een 10-tal bezoekjes een brief gehad dat er verder niets aan te doen is (hebben niets gedaan alleen gemeten en koffiegedronken en gedacht wat ze konden doen).

     

    Vloerverwarming is m.i. nu geen optie meer er ligt een parketvloer overheen en die eruithalen.....(=weg 10KFl)

     

    Wat denk je grotere 10x20 convector erin? of de verhouding lucht/convector opening niet 50-50% en dus nog grotere platen erin.

    De stookkosten lopen m.i. uit de hand. Stook eigenlijk alleen in de woonkamer en de badkamer net open zodat de kou eruit is (bovenkant heet, onderkant redelijk warm)

    Al met al 2400m3/jaar. Volgens mij veel en veel te veel.

×
×