  1. Zo een dag verder en het werkt.😃 5 minuten aan tijd bleek gisteravond te lang en de juiste waarde ligt voor mijn situatie ergens tussen de 3 en 4 minuten. Vragende zones warmen allemaal goed op en temperatuur blijft gehandhaafd. Thermostaat regeling zal de komende tijd nog wel bezig zijn om een ideaal te berekenen, maar het ziet er allemaal goed uit. In de logfile zie je gisteren dat de kranen in de woonkamer dicht stonden en vanmorgen 09:30 badkamer laten warmen van 17 naar 22 graden. Het laatste doorslaggevende was: Stooklijn -15 75 +20 42 Aanvoertemperatuur vloerverwarming verlagen naar 27. Minimum aan-tijd hoger dan 2 (vermoed dat evohome dit zelf ook wel eruit geregeld kreeg) Voordelen vloerverwarming lager is dat de retour nu hoger wordt en mooi in verhouding zit met setpoint WAR - 20 graden delta T Vloer voelt met 27 graden nu warmer aan dan eerst, omdat de ketel nu langer aanblijft en de retour niet méér laat koelen dan 20 graden t.o.v. toevoer. Voordeel buffer is nr 1 volume vergroting, maar ook dat er nu retour water op temperatuur gebufferd wordt. Een voorbeeld: Ketel maakt 50 graden toevoer volgens WAR en retour is dan 30 graden. Ketel gaat uit en 30 graden retour water blijft nu met een voorraad van 50 liter geïsoleerd gebufferd tot volgende start ketel. Deze hoeft dan maar 20 graden te overbruggen i.p.v. bv 30 bij een teveel afgekoelde retour. Afgekoelde water komt van de radiatoren terug maar warme water van buffer stroomt eerst meteen de ketel in.👍 Het lijkt mij dat het geslaagd is. PS, logfile is van gisteren rond 13:00 uur tot vandaag 13:00 uur. Stooklijn 15 75 20 42 schakelingen 6 min aantijd 5.rar
  2. Kleine update:16:30 uur Even gaan kijken naar recom en zag de toevoer 68 graden en retour 48 graden is ??????????? Woonkamer zone was vragend en radiotoren koud. Regelgedeelte eraf gehaald, wieltje op max en regelgedeelte terug geplaatst zodat er een nieuwe cycle plaats vindt. Vermoedelijk in de verkeerde positie gaan staan.😶 Zal morgen te lezen zijn uit de logfile vandaar dat ik er nu al kennis van geef.
  3. Excuses, had ik erbij moeten vermelden.
  4. Wacht nog even met nadenken, ik krijg nu al veel betere waarden van de ketel en de zone komt op temperatuur. Hoogst vermoedelijk dat hem dit geweest is. Evohome moet wel nog wennen aan de nieuwe situatie (berekenen aan tijd en uit tijd) maar ook dit ziet er al veel belovend uit. Minimum aan tijd heb ik op 5 minuten gezet en radiatoren voelen eindelijk warm aan. Aanleren van evohome (thermostaat regeling) kan trouwens wel een paar dagen duren.
  5. Adaptief opwarmen staat aan en op 2 uur, dus om 13:00 uur mag hij beginnen om op 15:00 uur uit te komen. Dit was vrijdag! en de logfile is van donderdag. Kranen functioneren prima maar de logfile is van donderdag en hier staat vrijdag tussen 13:00 en 15:00 uur niet meer op.😉
  6. Zone komt eindelijk op temperatuur en krijg nu ook betere waardes met uitlezen.👍 Maar zal nog niet te vroeg juichen. Zal de bastaard weer 24 uur uitlezen en morgen posten.
  7. Klopt en overdag merk ik dit gedrag ook. Dit was ook de de reden dan ik de aantal schakelingen per uur naar 3 gezet had. In de hoop dat de ketel dan wat rustiger zou zijn. Maar dit valt in de praktijk ook tegen. Tijdens opwarmen is de periode dat alles het beste loopt, temperatuur aanhouden kunnen beide (nog) niet. Genoteerd, maar dan zit ik met meer stromingsgeluid en hier wacht ik nog een mee. Waar dat vandaan komt weet ik ook niet maar dat doet hij iedere keer bij aanspringen en zal wel iets ingebakken zijn. Yep naar mijn idee omdat hij verder wil terug moduleren en dit niet kan vanwege temperatuur. Dit zou het beste zijn, maar deze regeling heb ik afgeschreven. Evohome geeft ook geen temperatuur door aan de ketel, beide waarden blijven op 20 graden staan. Kijk dat had ik gisteren maar dan met de ruimte temperatuur op de badkamer😁 Deze moest van 19 naar 22 graden. Hij begon fijn 2 uur van te voren en 2 uur later was het, jawel 19,5 graad 🤬 Mmmmm even kortsluiting in de hersenen en gaan prakkiseren waar dat nou vandaan komt? Ketel had in deze 2 uur veel starts en stops dus moet het een probleem met de toevoer temperatuur zijn. Systeem is in balans dus uit die hoek kan het niet meer komen. Nu had ik het volgende gedacht. Stel het is 20 graden buiten, dus de retour is 20 graden. Ketel wil alleen maar werken op een delta t van 20 graden dus aanvoer moet dan 40 graden zijn. Badkamer vraagt de hoogste temperatuur namelijk 22 graden dus aanvoer 42 graden. Gewone radiatoren geven pas warmte af vanaf 45 graden (zoals je eerder al omschreef bij lagere temperaturen is er ook bijna geen convectie meer) 42 en 45 liggen kort bij elkaar. Voorzichtig naar de ketel geslopen en uit het zicht van hem de laptop geruisloos aangesloten en de stooklijn veranderd naar -15 75 +20 42 En wat blijkt hij blijft continu aan en doet 2 graden per uur opwarmen, pffffff😅 Dit is volgens mij ook het probleem onder de 42 graden gaat hij naar regel-stop vanwege overschrijden setpoint en daarom zie je ook de meeste tijd niks staan bij vermogen Radiatoren geven bij deze lage temperatuur bijna niets meer af, dus conflict. Stooklijn +20 20 is volgens mij voor vloerverwarming en LOW-H2O radiatoren. Moet nu nog uitvogelen wat de meest optimale schakelingen per uur zijn en minimum aan tijd. Honeywell schrijft voor radiatoren 6 keer per uur voor als beste dus dat neem ik maar eens aan als uitgangspunt. Minimum aan tijd van: 2 minuten is te kort ben ik achter. 3 minuten is te kort ben ik achter 4 minuten nu aan het uit testen maar vermoed ook te kort Zal vermoedelijk 5 minuten moeten zijn, langer kan trouwens niet. bij zacht weer kan dit dan misschien te lang zijn. Maar daar kom ik dan vanzelf wel achter. Ben zelf nog geneigd om de stooklijn op -15 75 +20 50 graden te zetten. Vorige ketel zette ik ook nooit lager dan 50 graden bij zacht weer. Even hard op denken: Bij de stooklijn van +20 20 is bij laten we zeggen buiten temperatuur 12 graden aanvoer van 35 graden. 35 - 20 is 15 graden retour, ketel meet bv 25 graden retour en wil terug moduleren maar kan dit niet omdat hij al op zijn laagste vermogen zit. Dus regel-stop en uit. Anderzijds aanvoer 42 graden retour 22 graden en blijft branden tot gewenste temperatuur. thermostaat zal hierop zijn schakelingen per uur naar beneden bijstellen bij teveel warmte en dus langer uitblijven. Ik ga ook de toevoer van de vloerverwarming lager instellen op 28 graden i.p.v. 35 Als ik bijvoorbeeld uitga van buiten temperatuur van 15 graden is aanvoer 47,5 graad - 20 van delta t is 27,5 Hopelijk blijft zo in alle gevallen de delta t van 20 gehandhaafd. Wat denk jij van dit alles Con?
  8. En de logfile van afgelopen 25 uur. EvoHome met buffervat en vloerverwarming op retour_20200213_2317.rar
  9. Denk dat we er nu wel zijn, ketel loopt heel rustig en moduleert tot aan zijn stookgrens van de war. Wel nog de aantal schakelingen per uur van 6 naar 3 gebracht met een minimum aan tijd van 2 minuten. Zal het de komende tijd opvolgen en het resultaat hier nog posten. So far so good 👍 en nog hartstikke bedankt, helemaal top👍
  10. Je hebt helemaal gelijk, de schaalverdeling bracht me in de war. Zal vermoedelijk geleidingswarmte van de buis zijn geweest die ik voelde aangezien de kortsluiting dicht stond. Correct, met de kop eraf. Met de kop erop heb ik hem kunnen inregelen, je voelt bij voldoende open meteen dat die buis koud wordt. 2 watt plus 1,6 watt voor de pompschakelaar, daar gaan we ons niet druk om maken. Pompschakelaar zou ook ertussen uit kunnen maar in de zomer is dit wel handig i.v.m. automatisch 1x in de 2 weken kort aanzetten pomp. Moet hem dan wel op 40 gr instellen anders gaat hij aan bij warm weer.😅
  11. Yep 1/2" Nummers zijn niet beschikbaar, denk alleen met een isense of in ieder geval een thermostaat van hetzelfde merk ketel. Stooklijn heb ik met de parameters ingesteld op -15 80gr +20 20gr. Als ik dit in een grafiek uitleg dan kom ik bij -10 70gr. Klopt, helemaal gelijk in, maar dat ook installateurs het af laten weten valt mij toch wel tegen en iedereen wijst naar elkaar. Thermostaat Honeywell? vraag maar aan Honeywell enz enz. verkopen, verkopen, duur, duur, daar hebben ze wel oren naar.🤑
  12. Radiator met Evohome zorgt nu voor de correcte temperatuur, anders zou ik een dure HCE80 moeten toepassen. De vloerverwarming wil ik alleen gebruiken om het retour water (uit te knijpen als een citroen) en hiermee de retour omlaag te brengen. Nu kan de ketel langer lopen op een lager pitje. (doet hij nu ook👍).
  13. Bypass kon ik trouwens op de oude waarde van 1,5 laten staan, pomp vloerverwarming heeft hier geen invloed op. Temperatuur TC naar 35 graden gezet, 50 graden lijkt mij wat warm ondanks dat deze pas bereikt wordt met een toevoer van 70gr. Moet eigenlijk een optimum zien te bereiken dat hoofdverwarming keuken radiator is en dat vloerverwarming de retour naar de ketel extra afkoelt Zonder hier negatieve beïnvloeding te krijgen op ketel gedrag en verbruik. Misschien nog een tip hierover?
×
×