Ga naar inhoud


verwarmingsvraag ivm storing combiketel Remeha W21 C ECO


guykers

Aanbevolen berichten

Een vraagje aan de verwarmingsspecialisten hier.

 

regelmatig storing 8.18 en 1.18, wat is er waarschijnlijk defekt?

 

Voorgeschiedenis;

Huis gebouwd in 2001 door een Nederlandse bouwfirma in Duitsland.

Reeds het eerste jaar meerdere problemen gehad, oa doordat de

toe- en afvoerleidingen bij de radiatoren verwisselt waren.

Tevens problemen met de ontsteking. Deze is toen door een monteur

van remaha DE kostenloos vervangen, tevens zijn er een paar parameters aangepast.

 

Ketel wordt alleen maar gebruikt voor de badkamer en voor de centrale verwarming.

Voor de keuken een aparte e-boiler ivm het gebruikersgemak.

 

In febr 2006 kwam de schoorsteenveger en konstateerde:

de verbrandingslucht trekt niet weg bij

-branderhoogte

-kijkglas bij aanloopfase in de eerste 30 sec.

 

Deze reparatie moest uitgevoerd worden, was geen probleem om dit uit te stellen tot de zomer. daar dan de verwarmingsfirma's meer tijd hadden. (NIET dus)

 

Ben dus in juni gaan bellen met diverse firma of zij verstand hadden van deze ketel in een éénleiding systeem. De derde die ik beldde zei dat hij ook andere

huizen van dit gebied onderhielt (er zijn toen 26 huizen gebouwd)

Monteur heeft onderhoudt gepleegt en is een paar dagen later teruggekomen

om een nieuw kijkglas te monteren.

 

Sindsdien regelmatig dat de ketel op storing gaat. meeste is kode 8.18

maar soms ook 9.18 of 1.18.(vooral de laatste dagen)

Monteur laten komen maar kan niets ontdekken. Kreeg toen de opmerking,

bel maar als hij op storing staat. (Dat merk ik pas als ik hem gebruik s'avonds)

Ondertussen is al 2 maal een andere monteur van die firma voorbij gekomen,

helaas konden die met deze ketel niets aanvangen.

De monteur welke wel "kennis" van zaken heeft, heeft een afgesproken termijn

reeds 3 maal verschoven.

 

Eigen storings analyse maar gedaan:

Warm water afname ( kraan blijft nu de hele tijd open)

begin 30 graden

De ketel warmt dan op tot 75 gr, dan begint de ketel te slaan/bonken.

de ketel schakelt dan af -> code wordt nu 9

temp loopt verder omhoog naar 104 gr (0.4)(in fenster)

Bij lopende waterafname daalt de temp langzaam.

vanaf 53 gr komt de ketel weer in bedrijf (1-2-4)

bij 75 gr bonkt de ketel weer, code 9

temp loopt verder op tot 99 gr

het water onder blijft koud.

 

Bij de temp van 99 gr, harde reset gegeven (uit/aan schakelaar).

Temp loopt nu snel omlaag,

bij 65 gr springt de ketel weer aan, temp loopt nog verder omlaag tot 45 gr

en begint dan langzaam weer te stijgen, bij waterafname punt heb ik dan warm water.

 

Wie geeft mij een tip

nobody is perfect, I ain't nobody

 

feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby

Link naar reactie
Delen op andere sites


Laat ik vooropstellen dat ik GEEN specialist ben, ook het type ketel ken ik niet.

 

Ondanks de voorgaande beperking kan ik uit je relaas opmaken dat de ketel het ketelwater wel opwarmt, maar deze warmte niet kwijt kan aan je tapwater systeem.

Hierdoor wordt het ketelwater zodanig verhit dat een hoge temperatuur beveiliging (droogkook beveiliging??) in werking treedt, het bonken duidt op het bereiken of overschrijden van het kookpunt, waarna de ketel in storing valt.

 

 

Nu, wat is/zijn de reden van deze storing, het kan een aantal dingen zijn,- onvoldoende ketelwater/keteldruk in het systeem - (dit kan je zelf controleren en eventueel bijvullen), -een drieweg klep die gesloten blijft, - een pomp die vast zit of niet goed werkt, -

ook kan het zijn dat je tapwater temperatuur niet goed geregeld wordt, te hoog staat ingesteld, of door een defecte of slechtwerkende tapwater thermostaat, - besturings electronica etc.etc....

 

Ik kan je dan ook aanraden om toch een REMEHA monteur te consulteren, het is winter voordat je het weet en dan moet het boeltje wel werken.

 

Jammer dat ik je niet echt kon helpen.

gamgra

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik denk aan drie dingen, de ketel zelf ken ik niet, het wil nog wel eens gebeuren dat er lucht boven in de boiler zit als de ontluchter vastzit, of zoals gamra al vermeld drieweg klep die blijft hangen, of de pomp ciculatie is niet okay, dat kun je ook zelf controleren door met een grote schroeverdraaier even de grote schroef van de pomp los te draaien, pas wel op dat de boel niet al te heet is anders verbrand je de vingers, houd er ook even een lekbakje onder want er komt water uit als het goed is.

Zit er op bediening geen display met nummers die een foutcode cijfer geven die je in het boekje kunt nazoeken?

Er kan ook een relai blijven hangen, maar daar moet toch de vakman bij.

Heb je geen garantie meer, zou wel moeten na zo,n korte periode.

Veel succes verder

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb zelf een dergelijke ketel en ben nu eenmaal

gecharmeerd van Remeha omdat ik daar mee op ben gegroeid.

 

Maar jouw problemen ken ik niet, helaas.

 

Wel wil ik je adviseren om te gaan communiceren met Remeha

in Apeldoorn en doe dat per mail. Leg de situatie uit.

Ik heb goede ervaring (beroepsmatig) met Remeha en probeer

hun in het probleem te betrekken, leg het rustig uit, geef

antwoord op hun vragen en nodig, op het eind van het liedje

Remeha uit om hun de gelegenheid te geven om de situatie

één op één aan te zien.

 

Remeha kennende kom je hiermee goed mee weg.

Trek de stoute schoenen aan. Zoals je nu alles verteld ben je

een bron tot duidelijkheid, zeker voor kenners als Remeha.

 

Als je een en ander niet ziet zitten wil ik je daar, ook weer

beroepsmatig, introduceren. Dan houdt "mijn" bedrijf een oogje

in het zeil.

Ga de discussie met ze aan. Ook Remeha heeft behoefte aan dergelijke

positieve input hetgeen meestal resulteerd in positieve mond op mond reclame.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

heb net even in de storingssleutel van de w21/23 gekeken en storings code 18 is inderdaad max-temp ofwel 110 vergrendelende storing.Na nog eens de eerste post gelezen te hebben zit ik ook te denken aan een 3wegklep die vastzit .Mischien kun je eens kijken of de circulatie cv-zijdig wel mogelijk is (alle kranen dicht in de zomer ?)en zo niet of er na openen van de cvkranen soms warmte komt op de radiatoren na warmwatervraag. Zo ja zit de klep vast.

Het eerste cijfer is overigens geen storings code mmar een bedrijfsindicator 8= nadraaien pomp warm water 9= temp bewaking

Link naar reactie
Delen op andere sites

Allereerst dank voor de terugkoppelingen.

 

Vanmorgen is de betreffende monteur langsgekomen,

Kan echter niets verkeerd vinden.

(Tot op heden ook nog geen extra rekening gekregen, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />)

Hij heeft mijn verhaal ook gelezen ( op zijn duits met foutjes)

Hij heeft tegen mijn vrouw gezegt dat hij kontakt opneemt met remeha duitsland (krefeld).

Daar dit apparaat in apeldoorn gemaakt is, zal ik daar kontakt mee opnemen.

 

Indien er nog suggesties zijn, spuien aub.

Zal de uitkomsten hier natuurlijk posten.

nobody is perfect, I ain't nobody

 

feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

Storings monteur remeha apeldoorn.

Het lijkt op een circulatie probleem. Is dit alleen bij warmwater gebruik of ook tijdens cv vraag. Als eerst loopt de pomp evt pomphuis ontluchten. Pompstand 1 mag niet worden gebruikt alleen 2 of 3. Zit er niks voor de aanzuigopening van de pomp. Is er geen kalkvorming of verstopping in de koperen platenwissellaar voor het sanitair. Wat is de temperatuur van de warmwaterkraan. Let op een evt defecte thermostatische douchemengkraan.

Defecte automatische ontluchter op buffertank rechts boven op toestel.

 

Remeha Quinta en Viessmann Vitodens the are the best.

 

Ik wacht op verdere info.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Afgelopen week is er een nederlandse verwarmingsmonteur naar ons probleem komen kijken,

deze heeft idd de pomp vervangen (door een danfoss).

 

Probleem blijkt nu verdwenen te zijn

in ieder geval niet meer op storing gevallen.

 

het ontluchtingsventiel op de ketel heeft idd kalkafzetting,

maar is nog functioneel.

 

Daar ik idd een thermostatische douche kraan heb,

wat heeft hij met die storing te maken?

Daar er bij de wastafel nog een convencionele kraan is,

waar ik ook geen ww kreeg.

 

ps

moest 150€ betalen, voor diagnose, pomp en montage.

Dit vond ik een te billiken bedrag.

nobody is perfect, I ain't nobody

 

feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby

Link naar reactie
Delen op andere sites

Die pomp is waarschijnlijk van het fabrikaat Grundfos, Danfoss maakt geen pompen.

 

Dat de pomp het was klinkt heel plausibel, indien onvoldoende stroming gaat de

ketel "koken" tot de maximale temperatuur is bereikt.

 

Het bedrag is strak maar niet overdreven, pomp kost al gauw zo'n € 70 netto ex.

 

Indien de thermostaat niet voldoende water afneemt kan de ketel erg gaan hobbelen

in temperatuur gezien maar bij warmwatergebruik zou hij niet mogen koken.

Doet hij dat wel dan heeft dat toch weer te maken met de pomp, (zat waarschijnlijk

een Wilo (groene) pomp in en die geven nog wel eens problemen.

 

Ik zou wel alsnog de automatische ontluchter (boven op de ketel) vervangen.

Zo'n lekkage kan grote roest-schade aanrichten en de kans dat de ontluchter

niet meer automatisch werkt is heel goed aanwezig. En een ontluchte ketel

is behoud van je ketel.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

<img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />

 

Toen ik mijn vorige bericht maakte

kon ik helaas niets controleren.

het klopt idd dat het een grundfos pomp is,

(ups25-40 130)

de oude was een wilo rs25/70 (zwart niet groen)

 

Als het weer, weer ietsje beter wordt

(of iets meer tijd van mijn werkgever krijg)

ga ik de thermostaat kraan vd douche vervangen en de ontluchter vd ketel

nobody is perfect, I ain't nobody

 

feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb dezelfde ketel en ook in combinatie met thermostaatkranen teweten;

- douche beneden

- douche boven

- bad boven

 

Het zijn 2 verschillende merken, Hans en Friedrich Grohe.

Nog nooit (met de douche benden al 10 jaar) last gehad met

betrekking tot de ketel. De andere thermostaatkrane zitten

er nu zo'n 5 jaar. Ook hier geen problemen mee gehad.

 

Dus kijk eerst even aan of die thermostaatkraan wel een

boosdoener is (was). Nogmaals, Wilo heeft in het verleden

meer problemen gegeven.

 

De ontluchter kun je bestellen bij bv Warmteservice en

kost zo'n € 12,00 ex BTW en ex verzendkosten.

 

HG CC 1212546-Ontluchter.jpg

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten