Een jaar of 15 geleden ben ik in een huis gaan wonen uit 1962, met vrij oude (lees: originele) bedrading ( rood is nul, groen is fase etc) De vorige bewoners hebben wat uitgebreid, en ik ook (oa bijkeuken en schuur) Het hele huis heeft 2 groepen, en geregeld zitten we in het donker als de wasmachine aangaat, of strijkbout, en zelfs TV aan. De laatste winter was het bijna elk weekend raak........nergens een aardlekschakelaar te vinden. waardeloos. Later heb ik eens een groep erbij gezet voor de schuur en garage, maar eea blijft behelpen. Soms zitten we in het donker als op zolder de CV aanspringt
Ik ga nu eindelijk de groepenkast eens compleet vervangen, en goed aanpakken. (ook omdat ik weer elek wil gaan koken, 2 maanden geleden zonnepanelen op het dak gekomen, en over 3 maanden een elek auto komt, met eigen laadpaal voor de deur)
Ik heb het energiebedrijf benaderd hoe het zit met de hoofdzekeringen: antwoord: 3 x 25A.........volgens mij zit dat wel goed.
Er komen in die nieuwe groepenkast (Schneider met 2 x 12 posities) :
- 2 x 3-fase aardlekautomaat á 16 A (eentje voor fornuisgroep, eentje voor laadpaal)
- 2 x 1 fase aardlekschakelaar.
- 8 x groepautomaat 16 A, per vier op een aardlekschakelaar.
- 1 x aardlekautomaat 16 A voor zonnepanelen (deze heeft een installateur erin gezet in de oude kast.
Het enige wat dan niet kan is EN volluit elek koken, EN de auto laden tegelijktijd....... nou ja.
Ik heb al diverse zaken gesplitst in het huis.... (bijv de hele woonkamer, gang, keuken en WC zat op 1 groep....extra draden getrokken, nu 3 groepen beneden. 1 x voorkant woonkamer, 1 x achterkant weoonkamer, en 1 x keuken,WC en gang)
Boven ook wat gesplitst, voorkant slaapkamer 1 groep, achterkant slaapkamer plus badkamer/overloop 1 groep, zolder aparte groep...
wasmachine ook 1 groep.
Maar iets kom ik niet uit.
Ik wil de vriezerkist, koelkast en magnetron op 1 groep, met de verlichting in de bijkeuken.
Er staat achterop de vriezer: 230V - 2,8 A. Is die 2,8 A als de compressor draait, of is deze waarde de gemiddelde waarde over bijv een dag?
Is het laatste, dan neemt de vriezerkist misschien wel 7 A bij draaien....als dan ook de koelkast erbij draait (daar staat 2,1 A), en de magnetron, kan zomaar weer deze groep eruit springen.
Dus de vraag: is deze 2,8 A een gemiddelde, of de piekstroom?