Ga naar inhoud


Airco split unit afvullen


joop_56

Aanbevolen berichten

Bedoel jij niet het expansieventiel dat sist in plaats van het capilair?

 

Dat de leidingen zijn geisoleerd is volgens mij dat de vloeistofleiding

erg condenseert en dat wil men zoveel mogelijktegengaan. De (hot)gas leiding

kan daarentegen erg heet worden.

 

Of is het voor mij te lang geleden?

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 43
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

deze zijn voor gevuld en daar hoef je niks aan tedoen sommigen types hebben een ontluchting op de dikste lijding, dus dunnen open draaien en dikke ontluchten tot er freon komt.verplaatsen is ook geen probleem even de compressor mee nemen en even vaciuum laten trekken en dan voor 80% aflaten vullen heb ik al verschillende keren gedaan werkt weer perfect

heb even tueel ook wel een adres in eindhoven ik hoor het wel via pm

gr frans

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wat verboden is wil nog niet zeggen dat dergelijke dingen worden gedaan.

Verboden is voor met name de installateurs.

 

Parikulieren hebben geen weet van wat/wel niet mag.

 

Partikulieren zijn vogelvrij.

 

Ik ben het op zich met je eens als installateur en burgelijk gehoorzaam

Nederlander moet je dergelijke praktijken hier niet promoten.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik heb er juist een airco gekocht een van 5,1kw wat gaat dat ding verbruiken zou hem willen gebruiken voor koelen en verwarmen

 

 

 

 

 

 

 

groeten johan

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
ik heb er juist een airco gekocht een van 5,1kw wat gaat dat ding verbruiken zou hem willen gebruiken voor koelen en verwarmen

 

2,5 kw is ongeveer 900 watt dus 5,1KW schat ik op 2000 watt

HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft

Vista Ultimate

philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb

WIE VEEL KNUTSELT..

LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER

NIET MEER UITKOMT.. !!!

Link naar reactie
Delen op andere sites

als je een splitunit wil verplaatsen moet je de unit in bedrijf stellen hierna de afluiter die aan de dunneleiding zit dichtdraaien. laat hem een minuut of 2 draaien. daarna de dikke afsluiter dichtdraaien, je zuigt nl dan het koelgas in je condensor ( buitenunit) . hierna kan je de leidingen losnemen. plak hierna alle koppelingen af met isoloatieplakband. er mag nl. geen vuil of vocht in je leidingen komen. damp komt er altijd wel in maar als je 1 druppel water in je leidingen hebt kan dit het einfde betekenen van je Aircootje . het bevriezen van je capilaire inspuiting is het minst erge. dit valt op en is door een monteur zo op te lossen .vacuumeren en weer opnieuw afvullen. maar de wikkelingen van de electromotor van de compressor liggen in de olie in het carter. door water word het olie aangetast en word het "zuur"heirdoor worden de wikkelingen aangetast. waardoor je een compressor burn-out krijgt.bij een bouwmarkt ac-tje krijg je net zoveel support van een koelbedrijf als met een bouwmarkt satelietontvanger bij een sat-boer. die discussie is hier al op diverse plaatsen gevoerd door sat dealers . ik zou in ieder geval bij de montage een stek-monteur laten komen . al is het maar een kennis o.i.d. . dan weet je zeker dat de airco afgeperst en goed gevacuumeert is.

en ja ik ben installateur van airco's en koelinstallaties. dus ik moet ook een beetje mijn markt beschermen

Jamrox

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Wat verboden is wil nog niet zeggen dat dergelijke dingen worden gedaan.

Verboden is voor met name de installateurs.

 

Parikulieren hebben geen weet van wat/wel niet mag.

 

Partikulieren zijn vogelvrij

Freon is een verzamelnaam voor een groep van chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK's) die vooral in koelsystemen en spuitbussen gebruikt werden. Het woord Freon is een merknaam die toebehoort aan de firma DuPont. Freon was een van de gassen die mede het gat in de ozonlaag deed ontstaan en speelde een kleine rol in het broeikaseffect. Het gebruik van Freon in spuitbussen en koelkasten is daarom tegenwoordig verboden .

 

Freon werd ontwikkeld als een veiliger alternatief voor ammoniak (NH3), methylchloride (CH3Cl), en zwaveldioxide (SO2), die voor de ontdekking van freon in koelsystemen gebruikt werden. Freon was zeer veilig, niet brandbaar noch giftig.

 

Voordat CFK's verboden werden kostte freon ongeveer US$3 per kg, en was dus zeer goedkoop. Nu echter is het geweldig moeilijk om van freon op een veilige manier af te raken. In januari 2005 kostte freon US$187 per kg.

 

Freon 12® (ook bekend als R-12) was een populaire koelvloeistof voor het werd verboden. Wanneer men over freon spreekt bedoelt men dan ook meestal freon-12. De chemische formule is CCl2F2, en de chemische benaming van de stof is dichlorodifluoromethaan.

 

Suva 134a® (ook bekend als R-134 of R-134a) is het meest gebruikte vervangproduct van R-12. R-134 is echter een hydrochlorofluorocarbon. De chemische formule van R-134 is CH2FCF3. Zijn chemische naam is 1,1,1,2-tetrafluoroethaan. In tegenstelling tot freon is R-134 zeer brandbaar en dus minder veilig. Dit vervangingsproduct is wel veel minder schadelijk voor het milieu.

 

Bij extreme temperaturen kan freon in contact met koper omgezet worden in fosgeen, een dodelijk giftig gas dat tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd als chemisch wapen.

 

bron wikipedia

 

Ongetwijfeld staat er nog wel een freon gevulde unit hier of daar maar nooit een nieuwe

"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 3 weken later...

Tuurlijk, hij staat plankgas te koelen zo <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> hahaha. Eindelijk kan ik zorgeloos opnames maken en bekijken met de Relook <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb vorig jaar ook een split met easy connect koppelingen geinstalleerd. Zelfde type als de bouwmarkt met de grote G nu in de folder heeft.

 

Bij mij koelt de split perfect echter er is tijdens in bedrijf een fluittoon hoorbaar die varieert qua toonhoogte bij het opbouwen van de druk in het systeem.

 

Een 'kenner' zij dat je hier niets aan doen kan: ligt aan de flexibele leiding waar het gas zeer snel doorheen stroomt.

 

Is dit waar of is er toch iets aan te doen? Het zou wel lekker zijn als de split in de zomer bij 30+ 's nachts aan kan :-)

 

LionKing

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten