Ga naar inhoud


Windsor alarmsysteem vraag


Nowtv

Aanbevolen berichten

Mede s4a leden, ik heb een probleem waar ik zelf zo even niet uitkom.

Het gaat om een windsor alarmsysteem, waar een zone als entree en exit ingesteld moet worden.

Dus een inloop en een uitloop tijd moet hebben.

Nu kom ik in het systeem wel een entree tijd tegen, maar geen exit tijd.

Als ik nu inschakel, en de detector ziet me, gaat hij direct in alarm, ondanks dat ik de zone als vertraagd heb ingesteld, en de tijd op 030 heb staan.

Ook bij de bediendelen heb ik deze gekozen voor het juiste blok, en ook hier zie ik iets van vertraagd en direct.

Dus hier ook eens vertraagd gekozen, maar kom er helaas niet uit.

Is er iemand bekend met dit systeem, en me kan helpen.

Ik heb een gebrukerscode en een installateurscode, en kan alle menus benaderen.

Kan via PM.

Alvast bedankt.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dacht dat deze ongeveer hetzelfde als de Balmoral werkt.

Dus eerst instellen als vertraagd, maar dan de attributen nog instellen. bijv. werkt bij sectie 1 en/of 2, volgzone, verify, direct bij deel 1 in enz.

 

Denk dat je dit laatste nog verkeerd hebt staan.

 

suc6

 

Gerrit

 

zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Gerrit B, heb jij enig idee onder welke functie is dit kan vinden.

De problemen die ik heb zijn de volgende:

Als ik sectie 1 inschakel zie ik dat hij de punten controleerd,

en inschakeld.

Echter als de pir net een beweging ziet, of de deur staat open dan komt de melding (kan niet in) en gaat direct in alarm.

Dus moet hem weer resetten.

Ik kan hem alleen inschakelen als alles in rust is, en dat is soms best wel lastig.

Dus lijkt mij dat er een instelling verkeerd staat, wandt ik heb geen uitlooptijd.

Dus ergens moet die uitlooptijd worden gegeven, en dat zou met jou aanvulling kunnen kloppen, maar waar vindt ik dit.

Heb jij of iemand anders de mogelijke oplossing hiervoor.

 

Vraag 2 is, als je binnenkomt en het lcd paneel blijft stil (geen inlooptoon vertraagd) kan dit worden in en uitgeschakeld.

En hoe zou deze functie te vinden zijn, of hoe stel je dit in.

 

Wie kan mij hiermee verder helpen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het lijkt er dan toch verdacht veel op dat je dan toch geen vertraging hebt ingesteld.

 

Ik heb zo geen systeem voor handen, maar ik dacht dat je nadat je de zone functie hebt ingesteld je door kunt gaan naar de zone opties(attributen)

Bij de Balmoral wordt op adres 500 de inlooptijd voor geheel in insteld, op 501 voor deel 1 in en op 502 voor deel2 ingesteld.

 

Je stelt inderdaad maar 1 tijd in de uitloopptijd is de inlooptijd + 15 sec.

Van de winsor heb ik echter geen proghandleiding dus weet niet hoe de adressen daar in elkaar zitten.

Heb jij die wel?

 

suc6

 

Gerrit

zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nee heb helaas geen handleiding, dus blijft het gissen en zoeken.

Ik zal morgen weer eens kijken wat ik kan vinden.

Maar bij de instelling van de punten, kun je een vertraagde zone kiezen, met een inlooptijd die je in kunt stellen.

Maar de uitlooptijd zie ik daar idd niet bij staan.

Dus als je inschakeld, en die zone (punt)ziet je heb je direct een alarm.

Dus dat is niet handig, maar waar zit die instelling.

Dat blijft nog even moeilijk.

Maar we gaan door.

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten