mooi, zo te zien moet ie er dus achter

 

dan maar eens uit elkaar trekken, en zoeken waarom ie sinds kort steeds m'n aardlek laat trippen :crazy:

 

nog suggestie vwb het foutzoeken? 't is een inbouw oven/kookplaat, 't rare is dat het niet uitmaakt of je de oven of de kookplaat gebruikt, na maximaal een paar minuten wordt het donker hier :sick:

Dat zou inhouden dat je schuurtje er niets mee te maken heeft, want het gebeurd als je de oven/kookplaat gebruikt. Neem aan dat je getest hebt door de stekker los te nemen of het toestel los te koppelen en de aardlekschakelaar blijft er in. Zelf zou ik in dat geval de oven/kookplaat open maken en de oven of de kookplaat elektrisch los nemen (splitsen) en dan het toestel weer inschakelen. 50% kans dat het goed of fout gaat. Kan b.v. makkelijk een verwarming spiraal zijn die bij het warm worden na enkele minuten de behuizing waarin hij geplaatst is raakt en de stroom (deels) via de aarde laat lopen waardoor de aardlekschakelaar aanspreekt. Hetzelfde heb ik eens gehad met het verwarmingselement van een gourmet set.

Als je met een megger aan de gang gaat vergeet dan niet de elektronica los te koppelen, want als je 1000V erop zet is dat zeker defect!

DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Moderator

Elke verbruiker zal na verloop van tijd kunnen gaan lekken naar aarde.

Netfilters in apparaten lekken al standaard door de condensatoren tussen de fase en aarde en de nul en aarde..

Wanneer je op een aardlek schakelaar meerdere verbruikers hebt die bijvoorbeeld tezamen 25 mA lekken, en je oven lekt 10 mA, zal het inschakelen van die oven je aardlek schakelaar doen aanspreken.

Daarom worden er tegenwoordig maar maximaal 4 eindgroepen aangesloten op een aardlek schakelaar, waar vroeger alles over diezelfde schakelaar liep.

 

De oven of de schuur aansluiten via een eigen aardlek lost het probleem op.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Natuurlijk is het plaatsen van een Alamat het makkelijkst alhoewel ik daar weer het nadeel van vind is of het overstroom of de aardlek was waardoor ie aansprak.

 

Er zijn ook andere gebruikers/toestellen die lekken maar hiervoor had Aardbei echter geen problemen!

 

Het isoleren van de andere toestellen zou ook snel kunnen door de van andere groepen achter deze aardlekschakelaar de automaat/zekering te verwijderen en alleen de "verdachte" groep weer in te schakelen voordat je wat koopt. Aan de andere kant wordt je installatie er alleen maar beter/betrouwbaarder op als je er 2 hebt omdat een deel van de installatie blijft werken.

DM500HD, Ubuntu 14.04-server-tvheadend-TBS6981-TBS6922SE-OSCam, Xubuntu/XBMCbuntu 14.04 front end's.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...