Hier nog een vervelende aanvulling.
Je ziet hier de COP's gerelateerd aan de
buitentemperatuur versus watertemperatuur.
Bron Airwell
En dan zie je héél duidelijk dat de COP in elkaar stort bij lage buitentemperaturen
en of hoge watertemperaturen. Afgebeeld een WP van 8 kW. HC staat voor capaciteit.
Dus niet alleen de COP stort in maar het afgegeven vermogen keldert ook flink.
Bijvoorbeeld;
Bij -10°C is de capaciteit nog maar 6.25 kW bij 35°C wateruittrede met een COP van 3,26.
Bij 7°C is de capaciteit 8,4 kW bij 35°C wateruittrede met een COP van 5,15.
Bij 50°C is de capaciteit bij -10°C 5,75 kW met een COP van 2,23.
Maar, ook eerder verteld zegt de COP niet zoveel voor het omslagpunt. Immers de
stroom en gasprijs spelen hierin een grote rol. Of je € 0,80 of in sommige gevallen
€ 2,50 moet betalen voor een kuub gas, je begrijpt dat dat enorm bepalend is voor
het omslagpunt. En elektra zal tussen de € 0,20 en € 0,75 zitten ook bepalend.