Ga naar inhoud


Vloerverwarming wordt maar gedeeltelijk warm


Aanbevolen berichten

Geplaatst:

Mijn vloerverwarming (= geen hoofdverwarming) wordt sinds jaar en dag maar gedeeltelijk warm. De ca. 50m2 heeft nu temperaturen van 20°C tot 26°C. (gemeten met een laserthermometer)

De verwarming bestaat uit twee zones.

De CV installatie werkt met een weersafhankelijke regeling.

De ingaande en uitgaande temperaturen van beide zones zijn gelijk: 30°C vs 27°C

Iemand een idee?


  • Reacties 31
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit onderwerp

Beste reacties in dit onderwerp

Geplaatst:

Ik als leek denk dan dat je de pomp van de vloerverwarming een tandje hoger moet zetten waar door de doorstroming sneller gaat. Waardoor het onluchten makkerlijker gaat. Je kan ook even de radiatoren uitzetten zodat aleen je vloerverwarming werkt.

 

gr.D.Quijote

 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo

 

Geplaatst:

Normaal gesproken is de hartafstand bij bijverwarming van de

buizen 30 cm. Zelfs bij 20 cm hoh voel je al verschil tussen

daar waar een buis ligt en tussen de buizen in.

Kortom, niet echt onbekend hetgeen jij zegt.

Daarnaast wordt bij de afsmeerlaag een toevoeging gebruikt

(daar zijn heel veel namen voor) en die heeft onder andere

als doel de geleiding van deze laag te verhogen. Ook hier voorkom

je een beetje het fenomeen wat jij schetst.

En dat temperatuursverschil wat je noemt is niet extreem. Het is

tenslote bijverwarming en dat houdt per definitie in dat de

koude uit de vloer wordt gehaald. Met de temperaturen die jij

noemt is dat dan ook geheel gelukt.

 

Toch kun je kijken of de pomp continue draait en voldoende verpompt

maar op voorhand zeg ik dat er niets aan de hand is.

 

HG CC

 

(2 taalfoutjes eruit gehaald)

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.

Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.

Geplaatst:

Ik heb ontlucht, maar zonder effect en de pomp gecontroleerd. Deze loopt prima.

De lage temperatuur bevind zich in het midden van HOH 55cm van de hoge temperaturen. D.w.z. de leiding ligt in dit geval HOH 27,5 cm.

De pomp type UPS 25-40S van het bekende merk draait mooi rustig rond. De instelling van de pomp is "|". Zou verdraaien naar rechts op "-" helpen?

Geplaatst:

Als je hele vloer 26ºC was heb je het al bijna

over vloerverwarming als hoofdverwarming.

 

Realiseer je dat een slang een diameter heeft van ongeveer

16 mm (12, 14, 17 en 20mm komen ook voor, zelfs ovale slangen

van Econosto). Zo'n slang verliest rondom warmte, lees: geeft

warmte af. Naar boven, links en rechts maar ook naar beneden,

veelal kruipruimte. Dit gebeurt alleen door geleiding.

Die geleiding heeft maar een beperkte "kracht", dit is een zeer

passief proces zonder hulpmiddelen, we hebben het immers over

geleiding. En dan ook nog in een materie die in de basis NIET

geleid, de specie. Als je nagaat dat specie ongeveer 48 keer

minder geleid dan bijvoorbeeld staal begrijp je wel dat een

cementdekvloer eigenlijk een slechte basis is voor vloerverwarming.

Vandaar dat er ook een soort estrich (de toevoeging, al eerder

genoemd) onder andere hier voor wordt gebruikt (ook voor de

elasticiteit om scheurvorming te voorkomen).

Verwarmingtechnisch gezien niets vreemd aan. Aldus de theorie.

Ik wil dit nog wel even ondersteunen met mijn praktische ervaring.

 

Ik heb 20 jaar gelden vloerverwarming aangelegd in mijn woonkamer

waarbij dat als hoofdverwarming was bedoeld. De hartafstand was

15 cm en stookte LET OP 70ºC.

Zelfs toen ondervond ik temperatuursverschil tussen de slangen.

(overbodige info: ik stookte zo hoog omdat ik de spouw nog moest

isoleren (is er nooit van gekomen))

 

Later, 10 jaar, heb ik in mijn huidige huis weer vloerverwarming

aangebracht als hoofdverwarming. Overal hoh 15 cm en in de

douche 10cm. Alleen in de douche voel je geen verschil,

in de overige vertrekken WEL maar niet storend, het betreft

enkele graden.

 

Dus met een afstand van 275 mm heb je gegarandeerd een groot

temperatuurgradiënt.

 

HG CC

 

(weer enkele taalfoutjes, ik weet niet wat ik vandaag heb . . .)

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.

Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.

Geplaatst:

kijk eens even wat het temperatuurverschil is tussen aanvoer en retour (van beide groepen)en dan zo dicht mogelijk bij de grond

wat voor kleur vloerverwarmingsslang zit er en wat is ongeveer de leeftijd?

want de temperaturen die jij opgeeft impliceerd dat er weinig tot geen warmte afgifte is(of hij heeft de vloer al helemaal op temperatuur)

en wat bedoel je precies met gedeeltelijk om de 30 cm of een hele strook (groep)??

en wat is je aanvoer temperatuur naar de vloerverwarmings verdeler?

en hoe hoog staat de instelling op je vloerverwarming?

Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas

Geplaatst:

@freaky:

=======

De temperaturen:

Aanvoer: 30,5°C + 30,5°C

Retour: 27°C + 25,5°C

Temperatuur of termometer verdelerblok: 26°C

De slang heeft een grijze kleur en de woning is in oktober 1997 opgeleverd.

Geplaatst:

ok dan is het de "goede" slang

maar en wat bedoel je precies met gedeeltelijk om de 30 cm of een hele strook (groep)??

wat voor ketel en weersafhankelijke regeling heb je? en hoe hoog staat de instelling op de vloerunit en wat is zijn schaalverdeling?

Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas

Geplaatst:

Met de thermometer kan ik in principe een hele strook, dus de baan van de verwarming volgen. Rechtdoor, linksom, rechtdoor etc....

Ik heb toch stellig het idee dan er een gedeelte van één van beide zones niet voldoende warm wordt.

Geplaatst:

Ik heb veel meer het gevoel dat er te weinig leiding is gebruikt.

Een bijverwarming wordt doorgaans om de 15-20 cm gelegd ,afhankelijk van de situatie van de woning (geïsoleerde vloer/veel glas).

Je spreekt al over 2 groepen maar als bijverwarming gebruik je 3 (tot 45m2) of 4 groepen (tot 60 m2).

Als hoofdverwarming wordt 5 groepen geadviseerd.

Een eventuele link kan je ik je wel per p.m zenden.

Grz Joop <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Geplaatst:

Wat je kunt proberen is de groep die warmer wordt dan de ander te knijpen.

En wat voor ketel en weersafhankelijke regeling heb je? en hoe hoog staat de instelling op de vloerunit en wat is zijn schaalverdeling?

 

Tis altijd lastig met vloerverwarming je kan er niet in kijken hé

Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas

Geplaatst:

De ketel is een A*W thermomaster 2 HR

De controlunit: C*nvax System VAG4000 Energycontrol VS161

Temperatuur op de thermometer van het verdelerblok: 26°C

De temperatuurknoppen zijn beide op 50°C ingesteld

Geplaatst:

Een van de grootste en bekendste Nederlandse leveranciers

van vloerverwarming zegt het volgende over hartafstanden.

 

1276922-WTH.jpg

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.

Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.

Geplaatst:

vanuitgaande dat je keteltemp hoger is als 26 graden,verwacht ik dat de thermostaatkraan van de verdeler stuk of te laag afgesteld staat.

Dit geldt ook voor de aanlegtermostaaat(beveiliging).

Waar ik ook aan denk is een vervuild systeem(zwart water),daardoor zou de slib,een slechte doorlaat kunnen veroorzaken.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...