Hallo Blackout,

 

Een oplossing welke je ook zou kunnen toepassen is het werken met 2 aparte groepen

Elke groep wordt d.m.v. een aparte kamerthermostaat aan gestuurd die een magneetventiel aanstuurt met een eindcontact dat zodra deze geheel openstaat d.m.v. dit eindcontact de ketel wordt inschakeld

Op het moment dat de kamer de gewenste temperatuur heeft dan schakelt de kamerthermostaat het magneetventiel weer uit waarna het eindcontact de verbinding verbreekt en de ketel wordt uitgeschakeld

Bij een degelijke constructie dien je wel een kortsluitleiding/expansieleiding toe te passen

 

suc6

 

Satman

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gezond mensenverstand.Ik had namelijk dit probleem ook en dacht meteen aan Thermostaatkranen in de ruimtes waar het snel warm genoeg is en waar ook gelijk de thermostaat zit.

 

Thx voor je pos. beoordeling. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

VU+ Duo en 2x dreambox .

--------------------------------

plus 2 ruwharige tekkels

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Hallo Blackout,

Een oplossing welke je ook zou kunnen toepassen is het werken met 2 aparte groepen
Elke groep wordt d.m.v. een aparte kamerthermostaat aan gestuurd die een magneetventiel aanstuurt met een eindcontact dat zodra deze geheel openstaat d.m.v. dit eindcontact de ketel wordt inschakeld
Op het moment dat de kamer de gewenste temperatuur heeft dan schakelt de kamerthermostaat het magneetventiel weer uit waarna het eindcontact de verbinding verbreekt en de ketel wordt uitgeschakeld
Bij een degelijke constructie dien je wel een kortsluitleiding/expansieleiding toe te passen

suc6

Satman


Zo had ik het jaren geleden ook bedacht en uitgevoerd voor de badkamer en de rest van het huis .
Minder leuk was het "klappen" van de magneetventielen , deze waren via de leidingen in het hele huis te horen .
Geschikter zijn die motor bediende kranen .

Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging .
Octagon SF8008 4K   Edision Primo IP S2  Dr.HD F16  

1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ

1.2 m Echostar Offset  aan schuur  53º E    34.5 W   Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb dus zo´n regeling en voldoed erg goed.

In iedere kamer een radiator met thermostaat kraan, en op de benedenverdieping vloerverwarming in 4 zones.

Aan de noordkant van het huis een buitentemperatuurvoeler.

2 gescheiden water circuits voor de vloerverwarming en de radiatoren waarbij iedere radiator een aparte heen en terugleiding naar de ketel heeft.

Op de ketel zit een regelcomputer met adapt funktie om de huis eigenschappen op de verwarming aan te passen.

De temperatuur op de benedenverdieping stel ik op de ketel in. Staat op 21°C.

Iedere kamer op de bovenverdieping is individueel instelbaar dmv de thermostaatkranen aan de radiatoren.

Op zonnige dagen is de zonne-instraling in het woonbereik zo hoog dat ik helemaal geen verwarming nodig heb. De temperatuur gaat dan snel naar 24°C en dan schakel ik de vloerverwarming helemaal uit. Door ´s avonds de rolluiken dicht te doen houd ik ook bij koude tot zeer koude nachten de temperatuur op aangename 21-22°C zonder enige vorm van verwarming.

Mijn verbruik ligt per winter, zeg maar van Oktober tot Maart bij ca 700 lt. stookolie...bij de huidige olieprijzen €uro 500,- per winterseizoen. Warmwater inbegrepen, loopt op dezelfde ketel.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Qua regeling zit jij in ieder geval in de slappe was . . . .

 

En dan toch nog met de "hand" de vv uitschakelen . . . ?

 

 

Jij hebt zeg maar een volautomatische handschakeling?1??

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ja..en dan heb ik nog vergeten te zeggen dat een klok op die computer de hele verwarming (en water) vanaf 20:00h tot ´s morgens 05:00h terug regelt tot het absolute minimum.

Niemand hoeft kou te leiden.

Met mijn Nederlandsche verstand ben ik hier gekomen en heb geleerd hoe het ook anders kan. En als ik dan die huisprijzen in Nederland zie...dan gaan mij de haren te bergen.

Simpele verwarmings regelingen in veel te dure huizen zou ..... verder geen kommentaar!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...