Ik wil een Vogels EFW 2001 beugel kopen voor mijn 44 kg plasma tv.

Nu stelt Vogels in de handleiding, zie http://www.vogels.com/do

wnload.asp?ISSAID=32&ParentID=-1&ChildID=-1

dat deze beugel geschikt is voor beton, steen ed. Igv gasbeton raadpleeg installateur. Nu is mijn vraag, kan ik deze beugel ook in gasbeton bevestigen met speciale pluggen? Of is dat een afrader?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Koop chemische ankers, boor de gaten die nodig zijn, meestal 8 of 10 mm, daarna spuit je de vloeistof erin en steek je snel de draaieinden in het gat met juist voldoende lengte draad uit de muur om je beugel aan vast te schroeven.

 

Ik heb een 50 inch Pioneer plasma aan zo'n muur hangen met 4 van die ankers.

 

Succes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Denk dat het wel kan,

raadpleeg even deze pdf's

gasbetonplug

Gasbetonanker

 

De massa staat gegeven in kN. Ik weet helaas hier de omzetting naar KG niet voor.

De GB-plug is in iedergeval in iedere bouwmarkt te krijgen, het anker weet ik niet. Maar zeker bij de gespecialiseerde vakhandel.

Praatjes vullen geen gaatjes, maar PUR wel !!!!!

 

Dream 800HD 13/19.2/23.5/28.2

Link naar reactie
Delen op andere sites

1 kN (kiloNewton)= 101.97 kilogram

 

volgens die pdf van fischer is de belastbare spanning van gasbeton ongeveer 20 kilo

 

lijkt mij dat je met voldoende aantal pluggen (indien de beugels dat toestaat) 44 kg kunt hangen

44 / 4

44 / 6

 

altijd echter een diepe plug nemen en goed horizontaal boren (minstens 2/3 van de wanddikte)

 

in 70mm gasbeton wordt het echter kritisch

in 100mm gasbeton moet het gaan

 

een optie is om een 24mm dikke multipaint plaat als Passe Partout op te hangen (met een 250mm x 250mm boorplug grid)

 

of slotbouten door en door de wand, heb je misschien wel een paar boutjes in de keuken... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

 

cheers

Toxigene 7" Edit

The Orb

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

pluggen worden op trekkracht gemeten waar jullie het over hebben is neergaande kracht en dat is vele malen sterker dan trekkracht

gr.Vmax

 

Toshiba 42WL67Z lcd ,DM800 openPLI ,DM500+ openPLI, kaart huh waarvoor?, Archsat DJ70 x 7 lnb's x Vantage 8-1

Link naar reactie
Delen op andere sites

moet geen probleem zijn , even goede pluggen nemen .

 

maar omdat het een vlakke beugel is er nouwelijks een kracht die naar buiten trekt , enkel naar beneden.

 

denk dat een spijker hem nog zou kunnen houden ,

maar gok het er toch maar niet op en neem goede pluggen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste jongens..

 

Het gaat niet zozeer om de sterkte van de plug, maar meer van de samenstelling van het gasbeton.

meermalen voor expertise meegemaakt, dat de plug onwrikbaar in de muur zat, maar dat er een heel stuk van die muur met Plasmascherm en al naar beneden was gelazerd.

 

Dus de beste methode is die van de chemische ankers of het totaal doorboren en lange bouten gebruiken.

 

Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 3 weken later...

Dank voor alle adviezen.

Ik heb de plasma nog steeds niet opgehangen.

Ben er achter dat de muur niet van gasbeton is maar van drijfsteen.

(oude soort kunstmatige steen)

Afijn ik wil eerst toch maar een houten multplez plaat aan de muur schroeven.

(deze is 21 mm ipv 25) En dan daaraan maar de Vogels beugel zodat de genoeg ventilatie ruimte is.

Maar nu heeft die beugel maar 3 gaten. Zijn 3 houtschroeven in 21 mm multiplex genoeg, of moet ik wat gaatjes in de beugel bijboren?

Ik weet niet goed wat een schroef in een multiplexplaat kan houden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Waarom gebruik je niet een paar slotbouten (dat zijn van die bouten met een afgeronde kop en een vierkant stukje onder de kop) die je door de plaat laat heenkomen vanaf achter, en dan de beugel hierop vast zet met een moer en een veerring daaronder? Als je dan de maximale maat neemt die door de beugel past dan komt die nooit meer los van de multiplex plaat.

 

Big fellow

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Link naar reactie
Delen op andere sites

Jepe,

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drijfsteen

 

is een zeer zwak goedje, dat ook redelijk snel uitbreekt ter plaatse van pluggen en of schilderijhaken.

dus daar iets voor bedenken heeft te maken met welke wand het is en of je iets door en door kunt bouten, zoals die slotbouten

 

maar ook die moeten aan de achterzijde goed klemmen / cq / aan te draaien zijn

slotbout.jpg

 

Je hebt natuurlijk ook veel langere dan de afbeelding

 

indien het niet anders kan dan aan die zijde ook een plaat multiplex met meerdere pluggen vastboren

 

en dus als sandwich de slotbouten door en door (die de ophang beugel bevestigen)

 

cheers

Toxigene 7" Edit

The Orb

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik vind het vervelend als er in de gang waar de muur op uitkomt allerlei bouten zitten, of platen.

Ik dacht: multiplex plaat op grond laten rusten en dan pluggen aan muur bevestigen.( Muur kan wel wat hebben, want lcd van 20 kg hing ook aan 4 schroeven met hollewand pluggen)

Dan aan de plaat de vogels beugel.

Alleen zit ik dus met de vraag of de drie shroefgaten op die beugel genoeg zijn om die beugel op de plaat te hangen. Maw kunnen 2 hout schroeven 44 kilo aan of zal ik in de beugel extra gaten maken?

Heel veel dank vooor al het medenken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Drie gaten is meer dan zat, anders had Vogels er wel meer in gemaakt.

Echter houtschroeven moet je niet gebruiken. Je kan gewoon je oorspronkelijke plan uitvoeren, maar dan de houtschroeven vervangen door de slotbouten.

Je kan eventueel de multiplex plaat ook nog voorzien van een "normale" hoeveelheid bouwkit voordat je de plaat tegen de muur vast schroeft.

 

Big fellow

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Link naar reactie
Delen op andere sites

Jepe;

 

Al een beslissing gemaakt hoe je het gaat doen? (Of heb je het al gedaan, en is de muur uitelkaar gevallen? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> )

 

Big fellow

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...