Ga naar inhoud


electriciteitsprobleem in huis


sportster

Aanbevolen berichten

vreemd probleem hier in huis

gisteravond begon de afzuigkap + bijbehorende verlichting te sputteren en te knipperen na ong 20 sec. uit ook de klok v/d oven/gasfornuis uit alsmede keukenlicht de stop was niet gesprongen v/d groep.Stop toch gereset en alles ging weer aan

vanmorgen eens gekeken en zodra de afzuigkap aangaat gaat die + de andere 2 weer uit en nu ook niet meer aan de andere dingen op de groep doen het gewoon

lijkt een draadbreuk? ofzo maar deze dingen zijn niet nieuw er is ook niet recent geboord in muren en als ik de afzuigkap via een verlengkabel op andere groep zet doet ie het gewoon ok

iemand een idee?

alvast bedankt

 

Link naar reactie
Delen op andere sites


Zou het de aardlek schakelaar kunnen zijn?? Als er ergens vocht inzit, en bij een afzuigkap of oven zou dat wel kunnen, en dat vocht komt bij de electrische installatie van dat apparaat, zou je aardlek schakelaar er uit kunnen slaan... afhankelijk van aan welk stopcontact je de verlengdraad aansluit (niet beveiligd door aardlek, want dat moet volgens mij alleen in de natte ruimten) blijft hij gewoon aan...

- VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost
 

 

Missachtet wird, was es umsonst gibt  (Else Pannek)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Origineel bericht van: wanderer
draad los in lasdop?


Meest voor de hand liggend , evenals niet geheel meer vastzittende schroef/klem-verbinding in de zekeringkast .

Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging .
Octagon SF8008 4K   Edision Primo IP S2  Dr.HD F16  

1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ

1.2 m Echostar Offset  aan schuur  53º E    34.5 W   Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik zou eerst het stop contact er af halen waar de steker in zit van de afzuigkap

en controleren op los zitten draden en lasdoppen

als het goed is het een regel rechte aan sluiting naar de meter kast

in verband met de oven, net zoals bij een wasmachine en magnetron

als het niet zo is dan moet je het zoeken in de centrale doos in het plafon

van de keuken

daar moed toch het probleem zitten wand andere dingen in die groep doen het wel

Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen

 

En met de vriendelijke groeten Hendrik

 

En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

bedankt v/d tips

die centrale doos zit dus onder hier in deze studio

dus dat betekent een beetje de keuken demonteren

OEPS!!!

nou ja komend weekend maar aan de gang

gelukkig kan ik het gas nog aansteken met een lucifertje

bij stopcontact afzuigkap enkel 3 draden die goed vastziten

geen lasdoos oid

saludos

Link naar reactie
Delen op andere sites

probleem opgelost

in het naastgelegen stopcontact

bleek de blauwe draad die richting probleem gaat niet meer goed in de lasklem te zitten

inderdaad brandgevaarlijk

2 jaar geleden is hier getegeld en zijn de stopcontacten in en uit mekaar gegaan

toen blijkbaar met weer monteren gebeurd

nou ja bedankt allemaal v/d raadgevingen

saludos

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten