vitronic 200 verwarming vraagje


pukje

Aanbevolen berichten

Ben een stapje verder

parameter b8 werkt alleen als ketel een mixer heeft

code 00:2 geeft aan dat er geen mixer is.

Geef je de waardes door van code block 1

 

00:2 no mixer

06:84 max boiler temp

1E:0

2F:0

A5:5 gebruik pomp logic

C5:20 min flow temp

C6:74 max flow temp

D3:14 sloop stooklijn

D4:0 offset stooklijn

 

dipschakelaar kamer unit 1000 stook circuit 1 zonder mixer

aangepast door pukje
Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 84
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

@Con

 

Als ik dit plaatje bekijk krijg ik de indruk dat de hele kamer

temperatuur regeling via de stooklijn loopt

 

temp wordt te hoog dan kan ik de offset 3 graden hoger zetten ?

en/of de slope verlagen is nu 1.4 en b.v. op 1.1

 

denk ik in de goede richting of maak ik het probleem groter ?

post-31785-0-24675200-1348914959_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

Staat b2:0 zo ingesteld?

 

De "setroom" temperatuur is de temperatuur die je instelt

bij de stook-lijn, hier bepaal je alleen of de stook-lijn parallel

verschoven moet worden en blijft een vaste waarde.

 

Stel, je hangt de ruimteopnemer in een woonkamer dan kies

je hier voor 21ºC. Als je de opnemer in een badkamer zou

hangen dan kies je voor 24ºC.

 

De "setroom" temperatuur wordt niet beïnvloed door de ruimte.

 

Verder roep je de coderingen als volgt op, zie bijlage.

Het beëindigen staat ook omschreven.

 

HG CC

post-36489-0-53963500-1348950605_thumb.jpg

aangepast door Con

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

De stooklijn stel je in afhankelijk van jouw verwarmings-systeem.

 

Bij vloerverwarming zet je de stooklijn op 60ºC bij -10º, bij radiatorverwarming

zet je de watertemperatuur op 70ºC bij -10ºC. Indien je een oude installatie

hebt stel je de stooklijn in op 90ºC bij -10ºC.

 

Indien je later je huis hebt geïsoleerd dan zet je bij radiatoren de stooklijn

zo'n 20ºC lager, bij vloerverwarming ongeveer 10ºC lager.

 

De ruimte-compensatie kan dan fine-tunen.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

En dan hier nog even de codes die jij tegenkwam.

 

HG CC

post-36489-0-60113600-1348952349_thumb.jpg

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Staat b2:0 zo ingesteld?

 

 

Parameter b2:X heeft de ketel niet alleen

b0:0 in die b groep.

Als opmerking bij die groep staat dat die parameters alleen van toepassing

zijn als de ketel een mixer heeft (ik heb de us manual in nl versie zal het wel menger heten)

 

Enigste wat ik dan nog kan doen is de stooklijn minder stijl maken dus een

lagere ketel temp bij een bepaalde buiten temp.

 

De hele methodiek van de ketel zie ik nu zo als volgt (corrigeer me aub als ik het mis heb)

 

Aan de hand van buitentemp en kamertemp instelling wordt de ketel cv water temp vastgesteld

De ketel zorgt ervoor dat die water temperatuur aanwezig is.

 

Staan de radiator kranen open dan wordt altijd het warm water naar de radiator gestuurd

dus wordt altijd verwarmt (zo ziet het bij mij ook uit).

 

Een thermostaat op de radiator kraan kan het altijd oplopen van de temp in woning verhinderen

maar is niet aan te bevelen

 

Blijft alleen over stooklijn aanpassen zodat minder warm water naar de radiator loopt en niet

meer zo warm wordt in de woning

aangepast door pukje
Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Als leek in deze discussie, heeft het instellen van de hoeveelheid water door de radiator d.m.v. het voetventiel ook nog invloed?

Is er al eens gekeken of dat juist ingesteld is?

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Is deze al ingesteld?

 

HG CC

post-36489-0-71603000-1348993089_thumb.jpg

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Pukje, ik bedoelde het voetventiel van de radiator(en).

Maar nogmaals, ik ben geen expert en stelde de vraag alleen omdat ik mij afvraag of je daardoor de hoeveelheid energie naar de huiskamer en daarmee de temperatuur regelen kan.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank je voor de inbreng ben blij met iedere inbreng

 

Ik kom er niet uit (denk een normale cv monteur ook niet) is erg complex

 

Heb eens naar de brander uren teller gekeken en schrik ,hoeveel m3 gaat normaal door

de brander als de brander 1 uur draaid.

 

Dit om een inschatting te maken over kosten :=(

Link naar reactie
Delen op andere sites

Parameter b2:X heeft de ketel niet alleen

b0:0 in die b groep.

Als opmerking bij die groep staat dat die parameters alleen van toepassing

zijn als de ketel een mixer heeft (ik heb de us manual in nl versie zal het wel menger heten)

Een mixer is een mengklep, die heb jij niet.

 

Enigste wat ik dan nog kan doen is de stooklijn minder stijl maken dus een

lagere ketel temp bij een bepaalde buiten temp.

De stooklijn dient op ongeveer 1,4 te staan, afhankelijk van jouw systeem.

 

De hele methodiek van de ketel zie ik nu zo als volgt (corrigeer me aub als ik het mis heb)

 

Aan de hand van buitentemp en kamertemp instelling wordt de ketel cv water temp vastgesteld

De ketel zorgt ervoor dat die water temperatuur aanwezig is.

Da's niet geheel juist. Aan de hand van de buitentemperatuur wordt de watertemperatuur bepaalt.

De ruimteopnemer kan hierop corrigeren, afhankelijk van je instelling (die nog niet gelukt is)

 

Staan de radiator kranen open dan wordt altijd het warm water naar de radiator gestuurd

dus wordt altijd verwarmt (zo ziet het bij mij ook uit).

De thermostaatkranen (althans de koppen) dienen in de ruimte

van de ruimteopnemer geheel open te staan.

Anders gaan de ruimte-opnemer én de thermostaatkoppen tegelijkertijd

corrigeren en dat gaat niet goed.

 

Een thermostaat op de radiator kraan kan het altijd oplopen van de temp in woning verhinderen

maar is niet aan te bevelen.

In de rest van de woning houden de overige thermostaatkranen de temperatuur

onder controle, dit geldt uiteraard niet als het in neven-ruimtes te koud is.

Een thermostaatkraan kan geen warmte produceren, wel reduceren.

 

Blijft alleen over stooklijn aanpassen zodat minder warm water naar de radiator loopt en niet

meer zo warm wordt in de woning.

Zolang de ruimtecompensatie niet werkt heb je even geen andere keuze.

 

Als je nog meer parameters hebt in de range van A0 t/m F7, deze hebben betrekking

op de weersafhankelijke regeling, dan zal ik deze doorspelen aan Viessmann en het

probleem voorleggen.

 

HG CC

aangepast door Con

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nog even terug in de tijd.

Inderdaad het is een viessmann en in de huiskamer zit

een temperatuur opnemer met temperatuur instelling alleen

werkt die temperatuur instelling niet .

 

Zet ik de radiator thermostaten in de woonkamer op altijd open en de

temperatuur instelling in woonkamer op 22 graden dan wordt het bloed heet

meer dan 23 graden.

En als je dan de ruimteopnemer héél laag zet, verandert er dan iets?

 

Denk niet dat iets kapot is (op de ketel zie ik met de info toets de juiste ingestelde

waarden van de kamer opnemer)

vermoed dat een instelling op de ketel (regelaar) niet goed is

 

Want eigenlijk schrijf je dat niet, wel als de opnemer op 22 staat dat het dan te heet wordt.

Maar zet hem is op bv 15º en zie of de temperatuur zakt.

 

HG CC

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites