Big fellow Geplaatst: 18 uren geleden Geplaatst: 18 uren geleden (aangepast) @ConTenzij je de kabel reeds in bezit hebt, zou ik zelf een 6mm2 installeren. Op 10m is het kosten verschil niet groot... 18 uren geleden aangepast door Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Beheerder Michel Geplaatst: 17 uren geleden Beheerder Geplaatst: 17 uren geleden Is dat niet heel erg veel overkill op 8 meter bij maximaal 16A? Het prijsverschil is best behoorlijk. Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.
Con Geplaatst: 17 uren geleden Auteur Geplaatst: 17 uren geleden 51 minuten geleden, Big fellow zei: @ConTenzij je de kabel reeds in bezit hebt, zou ik zelf een 6mm2 installeren. Op 10m is het kosten verschil niet groot... Normaal zou ik ook liever ook iets dikker hebben maar dan zit je gelijk weer met rijgklemmen die dan te klein zijn en de bestaande buis waar de kabel deels doorheen moet is lastig te vervangen. En ik heb te beperkte ruimte voor een 25mm buis. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Big fellow Geplaatst: 14 uren geleden Geplaatst: 14 uren geleden 2 uren geleden, Michel zei: Is dat niet heel erg veel overkill op 8 meter bij maximaal 16A? Het prijsverschil is best behoorlijk. Je kan theoretisch de 2.5mm2 gebruiken. Echter ga je tijdens het laden waarschijnlijk continue de max trekken, waardoor de warmte ontwikkeling gemiddeld hoger ligt. Dus een beetje over dimensioneren is niet gek. 4mm2 kan ook uiteraard 😉. Bij gebruik van 2.5mm2 wel zorgen dat de kabel vrij ligt. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Con Geplaatst: 4 uren geleden Auteur Geplaatst: 4 uren geleden Ik ga sowieso een 3 fase aardlekautomaat (aardlekschakelaar en installatieautomaat in 1) plaatsen in de groepenkast. Maar het is voor mij niet duidelijk welk karakteristiek ik moet toepassen. A, B of C karakteristiek? (op die automaat komt dan op 1 fase ook mijn zonnepanelen zoals @Michel heeft voorgesteld) Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Beheerder Michel Geplaatst: 4 uren geleden Beheerder Geplaatst: 4 uren geleden 5 minuten geleden, Con zei: Ik ga sowieso een 3 fase aardlekautomaat (aardlekschakelaar en installatieautomaat in 1) plaatsen in de groepenkast. Maar het is voor mij niet duidelijk welk karakteristiek ik moet toepassen. A, B of C karakteristiek? (op die automaat komt dan op 1 fase ook mijn zonnepanelen zoals @Michel heeft voorgesteld) Dat is niet wat ik voorgesteld heb. Ik stelde voor voor de autolader een aparte groep te gebruiken van 20A. Of het verstandig is de zonnepanelen en de autolader op dezelfde groep te plaatsen durf ik niet te zeggen. Quote In jouw geval zou ik gaan voor een simpele 'slimme' 1 fase lader met een aparte 20A groep op de fase waarop ook je zonnepanelen zitten. Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.
Con Geplaatst: 4 uren geleden Auteur Geplaatst: 4 uren geleden (aangepast) 10 minuten geleden, Michel zei: Dat is niet wat ik voorgesteld heb. Ik stelde voor voor de autolader een aparte groep te gebruiken van 20A. Of het verstandig is de zonnepanelen en de autolader op dezelfde groep te plaatsen durf ik niet te zeggen. Inderdaad, dat heb ik verkeerd gelezen/geinterpreteerd. Excuusjes. 4 uren geleden aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Big fellow Geplaatst: 2 uren geleden Geplaatst: 2 uren geleden 1 uur geleden, Michel zei: is de zonnepanelen en de autolader op dezelfde groep te plaatsen durf ik niet te zeggen. Geen probleem naar mijn mening . De stroom zal nooit hoger worden dan de max stroom van de lader of zonnepanelen inverter.... (Afhankelijk welke van de 2 het grootste is kwa maximale stroom) Ik zou zelf een C karakteristiek nemen.... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill