Ik heb het zelf op mijn keukenraam (aan de binnenkant) gezet, wat dubbelglas was. Dit was in Amsterdam. Ik kan je vertellen dat de keuken van warm / heet in de zomer naar "normaal" ging. Heeft er jaren opgezeten, zonder enig probleem.
Die split units komen met het koelmiddel in de compressor. Dus je kan het eigenlijk allemaal zelf doen, zeker als je wat handiger bent. De leidingen kan je op maat maken, moet je alleen even de flare verbinding opnieuw op de buis maken. Dat is niet zo moeilijk met het juiste gereedschap....
Ik heb het zelf ook gedaan. Na de installatie open je de "test aansluiting" op de retour van de binnenunit. (Dus waar normaal gesproken het gas terugkomt als de unit staat te koelen). Dan open je de stop afsluiter op de "uitgang" van de compressor, daardoor zal het koelmiddel door het systeem gaan vloeien. Als dan het koelmiddel uit de "test aansluiting" komt, dan onmiddellijk die test aansluiting dicht draaien. Daarna beide stop afsluiters op de compressor volledig openen. Op die manier haal je alle lucht uit het systeem.... Deze methode heb ik toegepast, en die unit doet het al 10+ jaar prima. De leidingen zijn ook relatief lang (denk aan een meter of 12) en heb 0.0 problemen (tot nu toe 🙂 )
Je zal wat koelmiddel verliezen, maar dat is niet kritisch, aangezien de lengte van de leidingen tussen de buitenunit en binnenunit ook variabel zijn.
Echter.... Wil je het 100% procent goed doen, ja dan een koeltechnieker vinden die je systeem goed onder vacuüm zet voor een tijdje, en daarna de exacte hoeveelheid koelmiddel bijvult.