hallo,

 

i.v.m. nieuwe keuken moet ik de stroom aan gaan passen.

in de keuken komen een oven, magnetron, vaatwasser, koelkast en een afzuigkap.

 

heb 3 groepen in de keuken liggen en 1 groep loopt door de keuken naar de badkamer, washok en berging

op deze groep zit de Cv, 2 diepvriezers, vloerverwarming pomp, afzuig ventilator badkamer en diverse verlichting.

grof gemeten totaal 500 Watt

Wasmachine en Droger hebben allebei een aparte groep.

 

ben nu aan het bekijken wat ik op welke groep ga aansluiten.

groep 1 > oven (aansluit waarde 3600 Watt) (deze groep loopt door naar de berging naar 1 WCD)

magnetron (aansluit waarde 1200 Watt) bij de groep die naar badkamer washok e.d loopt

groep 2 > vaatwasser (aansluit waarde 2200 Watt)

groep 3 > koelkast, afzuigkap, ontsteking gas fornuis en 4 x WCD voor koffie zetter e.d.

 

is dit goed zo, of zijn er op of aanmerkingen ?

 

nu heb ik op internet gelezen dat elk apparaat boven 2200 Watt op een eigen groep aangesloten moet worden.

maar mag ik nu bij de vaat wasser nog wat aan sluiten bv een WCD ?

 

verder wil ik bij het gasfornuis een WCD maken t.b.v. de frietpan, zodat deze onder de afzuig kap gezet kan worden.(doe dit nu met een verleng kabel en wil hier vanaf)

maar kan nergens iets vinden op wat voor afstand een WCD van de gasplaat moet staan.

of is daar geen maat voor ?.

 

bvd voor de info

Mark

Dreambox 600PVR * OpenPLI *
wavefrontier T55 * astra 1/2/3/hotbird *
 

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 68
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste,

ik kan wel enkele tips te geven, want ik heb ook heel wat huizen helpen veranderen.Echter,weet ik niet,of ik nog over de actuele reglementering beschik,en weet niet welk land de situatie zich bevind.Ik spreek dus over de Belgische reglementering.

Bij groep 1,zie ik niet echt een probleem,als er op die wcd geen hoge vermogens worden aangesloten.Echter weet ik niet of een berging valt onder dezelfde categorie als kelder,want indien ja,moet de aansluitingen in een kelder onder de zogenaamde vochtige aardlekschakelaar dus 30 ma staan.Vraag dit na,of misschien weet een medelid hier meer over.

groep 2 de vaatwasser,sluit ik altijd aan,achter de vochtige aardlekschakelaar,omdat er water mee gemoeid is.Mogelijks is dit zelfs verplicht.Als dit nu niet het geval is,is dit in de meeste gevallen best wel zo te maken in de zekeringskast,maar ik weet niet,hoe je zelf bent in elektriciteit aansluitingen e.d.In al de woningen 6 die ik heb gedaan,stond de vaatwasser achter de vochtige aardlekschakelaar,en daarover heb ik nog nooit opmerkingen gehad van officiële keurders.

groep3.Hier ga ik niet wettelijk over spreken,maar indien mogelijk,mijd ik altijd,om andere toestellen aan te sluiten bij een frigo of diepvriezer,want bij een probleem niet gerelateerd aan de frigo,dat de zekering eruit vliegt,staat de frigo/diepvriezer zonder stroom.

De magnetron,zou ik niet aansluiten,op een leiding,die loopt naar de badkamer en washok.Omdat de reglementering bepaald,dat in deze ruimte,moet worden aangesloten,op de vochtige aardlekschakelaar.

Indien mogelijk,zou ik een groep bijplaatsen,en daar de magnetron en eventueel enkele wcd aansluiten,en enkele wcd bij de kring,van het gasfornuis.Zo heb je reservere,als de frietpot aanligt,dat je nog andere wcd hebt,op een andere kring.

Ik weet derhalve niet de wetgeving,inzake afstand wcd en gasfornuis.Ik weet niet,hoe het bij jullie zit,maar als je naar een gespecialiseerde zaak gaat (geen zelfbouwmarkt) weten die mensen precies,wat wel mag en wat niet mag,en ik heb nog nooit meegemaakt,dat als ik het materiaal koop,dat ze geen informatie wilden meegeven.Want bij ons is de reglementering veranderd welke ampere's van zekeringen mogen gebruikt worden bij de dikte van de draad.

Die mensen hebben dat direct gezegd,want de zekeringen,die ik vroeg,waren te hoog,voor de benodigde kabeldikte.

Bij mijn ouders,worden er 4 kringen gebruikt,voor keuken,badkamer en wc.Eigenlijk 5,maar de 5 de is voor de warmwaterboiler,die bij jouw niet ter sprake komt,en waarschijnlijk verzorgd wordt door de cv.

Ontvangst van de astra 3 satelliet met een selfsat h50D via de vu zero 4K.cd multiroom  pakket met mz 102 en een vu uno 4k dvb-c fbc tuner met ci+ tv met een kaartje( telenet ). Gigablue bijgekomen voor sat en kabel.Informatie die ik geef, gaat over de Belgische situatie, tenzij anders vermeld|

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Heren, vooral die, welke goedbedoelde adviezen geven zonder de voorschriften te kennen:

 

Een ondeskundig aangelegde installatie is potentieel gevaarlijk, tegenwoordig mag iedereen zo'n installatie aanleggen maar besef wel dat wanneer het achteraf fout gaat de verzekering niet uitkeert!

 

Haal deskundig advies van een installateur, sommige "adviezen" die ik hier voorbij zie komen zijn niet conform de geldende voorschriften.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Daarom melde ik,dat je de huidige wetgeving moet vragen,aan mensen,die weten waarover ze spreken.Deze wijzigt zodanig veel,dat ik dit bij iedere verandering in een woning,navraag doet.en ja,mogelijks is hetgeen ik meld niet mee met de huidige reglementering.

En ook ik ga 100% akkoord,ken je er niks van,blijf eraf.dat is van alles zo.En zeker als het een huurwoning betreft.

Ik heb mij diploma van elektricien,en permitteer het mij om elektriciteit te leggen,maar "EERST" ga ik bij de gespecialiseerde firma's,mijn licht gaan opsteken,mijn situatie schetsen en uitleggen.En die mensen,waar ik ga,geven de fouten aan,en zeggen ook hoe het moet.

Het is wel zo,dat als je een lamp kan vervangen,je dan nog geen elektricien bent.

Ikzelf,kom "NOOIT" aan gas,en laat herstellingen veranderingen enz,altijd doen door een erkend gediplomeerde firma,en nooit door iemand die zegt,ik heb het al wel eens gedaan,ik zal het fiksen voor jou,nee,die weiger ik.

Ik hoop,dat de o.p.zijn verantwoordelijkheid dan ook zelf opneemt,en indien deze dit onvoldoende kan of kennis geeft,en bij twijfel,dat hij een erkende gespecialiseerde firma (elektricien) erbij roept,en dit door hen laat doen.

Bij bepaalde wijzigingen,is het zelf zo,dat een herkeuring nodig is.

Ontvangst van de astra 3 satelliet met een selfsat h50D via de vu zero 4K.cd multiroom  pakket met mz 102 en een vu uno 4k dvb-c fbc tuner met ci+ tv met een kaartje( telenet ). Gigablue bijgekomen voor sat en kabel.Informatie die ik geef, gaat over de Belgische situatie, tenzij anders vermeld|

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Bij bepaalde wijzigingen,is het zelf zo,dat een herkeuring nodig is.

Wederom sla je de plank mis.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dan ben ik verkeerd ingelicht.Na enkele raadplegingen te doen,heb ik echter besloten in de toekomst,op dergelijke vragen,geen info meer te geven,omdat ik niet op mijn geweten wil hebben,dat er brand en erger gewonden of doden vallen door verkeerde/verouderde informatie.Als ik bij een probleem of wijziging iets vraag,ben ik mij ervan bewust,hoever ik mag gaan,en wanneer ik er een deskundige bij haal.Zijn dergelijke vragen wel toepasselijk voor sat4all?

Ontvangst van de astra 3 satelliet met een selfsat h50D via de vu zero 4K.cd multiroom  pakket met mz 102 en een vu uno 4k dvb-c fbc tuner met ci+ tv met een kaartje( telenet ). Gigablue bijgekomen voor sat en kabel.Informatie die ik geef, gaat over de Belgische situatie, tenzij anders vermeld|

Link naar reactie
Delen op andere sites

hier

 

http://nen1010.cobouw.nl/installaties-keukens

 

kun je heel veel vinden over "hoe een keuken te installeren"

 

Bij mijn vorige werkgever werd (als er niet op de laatste cent gekeken moest worden) de simpele stelregel aangehouden.

groot verbruikers van boven de 2500W op een eigen groep

de stopcontacten boven het aanrecht verdelen over 2 groepen

 

suc6

 

Gerrit

zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wederom sla je de plank mis.

https://veiligwonen.vincotte.be/nl/diensten/elektrische-keuring/

 

Wanneer is een keuring van de elektrische installatie verplicht?

» Vóór de indienststelling van een elektrische installatie, wanneer het gaat om: 

o een nieuwe installatie, een belangrijke uitbreiding van of een belangrijke 

wijziging aan de installatie 

o een tijdelijke installatie 

o een verzwaring van het aansluitvermogen

» Elke 25 jaar na de indienststelling (periodieke keuring).

» In geval van een verkoop van een wooneenheid waarvan de elektrische installatie (of een 

deel daarvan) dateert van vóór 1 oktober 1981. 

 

Ik heb de regel 2 verkeerd geïnterpreteerd,waarvoor mijn excuses.

Ontvangst van de astra 3 satelliet met een selfsat h50D via de vu zero 4K.cd multiroom  pakket met mz 102 en een vu uno 4k dvb-c fbc tuner met ci+ tv met een kaartje( telenet ). Gigablue bijgekomen voor sat en kabel.Informatie die ik geef, gaat over de Belgische situatie, tenzij anders vermeld|

Link naar reactie
Delen op andere sites

wil de uitspraak uit Bericht #5 enkel bevestigen...

 

maar toch wil ik sattv4iedereen erop wijzen dat die firma welke vermeld wordt in Bericht #10 een commercieel is en veel "algemene voorwaarden" stelt aangaande het uitsluiten van de verantwoordelijkheden voor hun diensten.

 

De wetgeving en de naleving daarvan is toch weer anders geregeld per geval.

De nieuwe CE certificering en ISO normering van apparaten en installaties is weer een heel stelsel regels welke de leek niet zo maar kan overzien.

Terwijl hij wel altijd als klant / opdrachtgever een gedeelde verantwoordelijkheid blijft dragen.

 

m.a.w. al doende leert men, dus ook adviezen geven en die ten uitvoer brengen dient men per geval te wegen.

 

en alweer gaat het over een frituurpan :D

aangepast door Tonskidutch

Captain Of Her Heart

Double

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

hallo,

 

allen bedankt voor de info.

 

heb een huis dat in 1912 gebouwd is, en zelfs nog voorzien was van kabels met katoen erom.

heb het hele huis verbouwd, en zelf voorzien van nieuwe bekabeling.

 

heb in de meterkast 2 x 4 groepen met een aardlek schakelaar van 0,03A op beide groepen.

 

heb geen mogelijkheid om een groep extra naar de keuken te brengen, moet het dus met deze 4 groepen doen.

wil dus deze 4 groepen zo goed mogelijk verdelen.

 

het zou natuurlijk mooi zijn als je 6 groepen in de keuken hebt liggen.

dan hoef je nergens meer naar te kijken.

 

groep 1 loopt door naar een inpandige berging.

hier gebruik ik af en toe een las apparaat, deze kan ik dan nog steeds gebruiken als de oven niet aanstaat.

kabels worden in een doos aan elkaar gemaakt met van die lasdoppen die je erop draait.

die insteek lasdoppen gebruik ik maar zelden.

 

gerrit B geeft aan grootverbruikers boven 2500 Watt op een aparte groep.

dus kan ik bij de groep 2 van de vaat wasser nog een WCD plaatsen.

deze wil ik dan boven het aanrechtblad plaatsen, voor b.v. een mixer.

 

om nu de koelkast op een aparte groep te zetten zoals satv4iedereen aangeeft vind ik zelf een beetje overdreven.

 

ik heb vroeger voor elektricien geleerd, maar van de huidige regel geving weet ik niks.

 

mvg,

Mark

Dreambox 600PVR * OpenPLI *
wavefrontier T55 * astra 1/2/3/hotbird *
 

Link naar reactie
Delen op andere sites

 

ik heb vroeger voor elektricien geleerd, maar van de huidige regel geving weet ik niks.

 

 

Stroom is nog steeds dezelfde stroom als in de tijd dat jij het geleerd hebt.

Dus ik denk dat jij ook wel weet dat wat je wil eigenlijk niet kan/mag, maar je vraagt om ontheffing hiervan via het forum..

 

Regeltjes zullen in de tijd wel wat verandert zijn, maar de basis blijft redelijk hetzelfde.

It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle...

ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..

Link naar reactie
Delen op andere sites

hallo Ronsworld,

 

ik vraag niet om ontheffing.

ik vraag alleen hoe ik de groepen het beste kan verdelen.

 

het gaat sowieso met de 4 beschikbare groepen gemaakt worden.

dan maar rekening houden met wat wel en niet met elkaar aangezet kan worden.

 

maar misschien zijn er mensen die mij nog tips kunnen geven waarmee ik rekening moet houden, of het toch anders in te delen.

 

mvg,

Mark

Dreambox 600PVR * OpenPLI *
wavefrontier T55 * astra 1/2/3/hotbird *
 

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Ik heb geruime tijd geleden ook een aantal jaren met de 1010 en 2152 onder mijn kussen geslapen.

Ik kan je zegge3n dat de huidige regelgeving vloekt met wat ik toen geleerd heb.

De uitgangspunten zijn totaal veranderd, zo gaat het er in de badkamer niet meer om dat alles geaard is, maar dat alles op hetzelfde potentiaal ligt.

Daarna mag je die potentiaalgeleider aarden.

 

De aardelektrode had vroeger een weerstand van ver onder 1 Ohm. (Iets met hoogste zekering en maximaal 42 volt.)

Tegenwoordig is de maximum aardverspreidingsweerstand ver boven de 100 Ohm. De aardlek gaat er tenslotte bij 30 mA. al uit.

 

Je mag tegenwoordig maximaal 4 eindgroepen op een aardlek diff. schakelaar aansluiten.

Een hoofdschakelaar is verplicht.

Afhankelijk van je hoofdzekering kan je dus een extra groepskast installeren met nog een aardlek en 4 eindgroepen.

Aansluitingen waarvan verondersteld mag worden dat je er een toestel met een aansluitwaarde van > 2.000 Watt op aansluit moeten een eigen groep hebben.  De aardelektrode wordt aan de buitenkant van de groepenkast bevestigd.

 

Keuring is in NL.niet verplicht maar i.v.m.je verzekering wel aan te bevelen.

 

Let wel, dit zijn de elektrotechnische installatie voorschriften. Je mag ervan afwijken, maar daarmee ben je dan wel aansprakelijk en mede verantwoordelijk wanneer "de vlam on de pan" slaat.

 

 

Er is dus veel veranderd in voorschriftenland, dringend aan te bevelen is om raad te halen van een elektrotechnisch installatie bedrijf.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...