Jan Ambers Geplaatst: 11 december 2025 Geplaatst: 11 december 2025 De brander van de CV geeft er de brui aan! Plots is de werking van de CV brander verstoord! Ik vermoed dat de controle unit SATRONIC TF701 en de opvolger TF802.1 (reserve control blok) doen beiden het niet Als de ontsteking ( controle unit van Satronic) start, blijft die de hoogspanning starten en brandstof spuiten en slaat de controle unit in veiligheid: lampje "STORING" gaat aan en blijft branden alsof de (LDR)) lichtgevoelige cel geen vlam detecteert. Is de Satronic TF701 vervangbaar 1/1 door de TF802.1 ? of ander type en is die module nog te verkrijgen? De technieker heeft de module niet meer. Wat zijn de weerstandswaarden van LDR belicht/donker ?
Frans B Geplaatst: 11 december 2025 Geplaatst: 11 december 2025 Het is een CV die op diesel werkt. Misschien is de verstuiver (bec) vuil en sproeit deze niet goed? Storing gaat aan omdat er een bepaalde tijd geen vlam is gedetecteerd. Is er wel een vlam ? System Administrator (niet van deze site)
Moderator ceesv Geplaatst: 11 december 2025 Moderator Geplaatst: 11 december 2025 2 uren geleden, Jan Ambers zei: Wat zijn de weerstandswaarden van LDR belicht/donker ? Dit zegt het internet: De eenvoudigste manier om te bepalen hoe uw fotocel werkt, is door een multimeter in weerstandsmeetmodus aan te sluiten op de twee aansluitingen en te kijken hoe de weerstand verandert wanneer u de sensor met uw hand afschermt, de lichten uitdoet, enzovoort. Om de fotocel te controleren, verwijdert u deze van de bedieningskast. Plaats de bedieningskast terug en activeer de brander. Als de brander na 12 seconden ontsteekt en na 5 seconden blokkeert, is de fotocel defect. Is het glaasje van de detectiecel wel schoon? Draait de circulatiepomp? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
wanderer Geplaatst: 11 december 2025 Geplaatst: 11 december 2025 werkt het ventileren? bij mijn ketel was ooit een inlaat van de dP meting verstopt, dus er werd geen (ventilatie)luchtstroom gedetecteerd en daardoor geen start vrijgave Samsung 40D6510WS
Jan Ambers Geplaatst: 20 december 2025 Auteur Geplaatst: 20 december 2025 Hoe weet ik welk vermogen een tweedehands brander heeft ? Op m'n originele brander staat niks vermeld kwa vermogen, en op de 2de hands markt staat ook geen vermogen vermeld op de diverse branders. Wordt het vermogen niet bepaald door de verstuiver? Mijn brander heeft een beverstigings buis van 9cm diameter.
Moderator ceesv Geplaatst: 20 december 2025 Moderator Geplaatst: 20 december 2025 https://www.golantec.be/berekening sproeiergrootte.htm Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Jan Ambers Geplaatst: 20 december 2025 Auteur Geplaatst: 20 december 2025 De huidige verstuiver die op de originele brander zit kan ik ook op de "nieuwe" schroeven en dan heb ik hetzelfde vermogen of niet?
Moderator ceesv Geplaatst: 20 december 2025 Moderator Geplaatst: 20 december 2025 Bij gelijke olie inspuitdruk, ja. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Drs. IJzerbout Geplaatst: 30 december 2025 Geplaatst: 30 december 2025 Op 11-12-2025 om 12:54, Frans B zei: Het is een CV die op diesel werkt. Zou hij er niet beter stookolie in mieteren? Dat is stukken goedkoper. “On ne voit bien qu´avec le cœur. L´essentiel est invisible pour les yeux”.
Jan Ambers Geplaatst: 31 december 2025 Auteur Geplaatst: 31 december 2025 Ondertussen uitgevist dat brander 120k capaciteit heeft. Een deel van de radiatoren is afgekoppeld(pensionering zaak). Daardoor kan de helft van vermogen brander volstaan. Kan en mag er een kleinere brander gemonteerd worden, dus max 60 k? Ter controle van brander de uitgang van de pomp losgekoppeld en die spoot met pulsen de brandstof, dus die brandstofpomp is versleten. Verleden vrijdag mailke gekregen van de technieker dat hij voor 6jan niks voor ons kon doen!!! Gelukkig hebben we een goede houtkachel!
Moderator ceesv Geplaatst: 31 december 2025 Moderator Geplaatst: 31 december 2025 Je kan ook eens kijken naar alternatieve warmte opwekking. Oliestook is iets van de vorige eeuw. Wanneer jouw ketel op leeftijd is zal het rendement omgekeerd evenredig zijn geworden. Een kleinere brander zou problemen kunnen geven, omdat je dan vermoedelijk slecht een deel van de ketel verwarmt. condensvorming ligt dan op de loer. Voor een paar dagen maakt dat niet uit, maar op de lange duur? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Jan Ambers Geplaatst: 31 december 2025 Auteur Geplaatst: 31 december 2025 Oliestook is toch OK, een da alternatief gedoe is nog meer van de oude technieken en nog meer motoren en compresoren..... Ketel is uit gietijzer en is OK De kostprijs van da alternatief gedoe is duur en 24/24u die motoren draaien is ook niet van den hemelsen dauw Ook die isolatie is duur.... Is dus veel geld uitgeven voor meer van hetzelfde. "Ik heb nu 79 windingen op m'n PA" Dus laten het over aan de erfgenamen
Jan Ambers Geplaatst: 10 januari Auteur Geplaatst: 10 januari Ne nieuwe geinstalleerd, kosten werden te groot, en nu is het systeem weer "gekeurd" en "up to date"
Drs. IJzerbout Geplaatst: 10 uren geleden Geplaatst: 10 uren geleden Op 31-12-2025 om 10:43, ceesv zei: Oliestook is iets van de vorige eeuw. Nee hoor. In mijn 2e woning in Duitsland heb ik een hoogmoderne verwarming die op stookolie werkt. Uiterst zuinig en goedkoper dan gas. Werkt zeer efficiënt en nagenoeg geen onderhoud. Nederland verwarmde op gas vanwege dat er zat gas onder Groningen zit. Maar vooral in Duitsland is stookolie volkomen normaal. “On ne voit bien qu´avec le cœur. L´essentiel est invisible pour les yeux”.
Tonskidutch Geplaatst: 3 uren geleden Geplaatst: 3 uren geleden Natuurlijk worden de olie stokers voor het blok gezet als we per wetgeving bij vernieuwing van de installatie naar iets nieuws MOETEN overstappen. Net als de fabeltastische oude vintage auto's die eigenlijk niet meer mogen rondrijden wegens hun uitstoot, heb je der een mag je er niet mee rijden. De Viessman en soortgelijke olie stook CV centrales zijn wel bekend om hun efficiëntie maar ook omdat ze naast CO2 heel wat NOx de lucht in blazen. (weet je nog de stikstof crisis) Kun je een katalysator achter hangen zeggen ze dan en een filter installatie voor de rookgassen, ja klopt maar dan wordt je CV centrale al gelijk driemaal duurder dan enkel die aanschaf van de stookketel en dat olievat. Dat doen dus weinigen, zoals ook @Jan Ambers hetgeen doorgeschoven wordt aan de volgende generatie. Los het maar op. Dank je wel zeggen die, we nemen de erfenis niet aan. 😁 geintje maar niet ondenkbaar. Volgens nieuwste berekeningen is een verwarming altijd inefficiënt als je niet jouw onroerend goed verduurzaamd met betrekking tot de energie-verliezen, Ja Jan dus wel isoleren. Elke cent die je hebt of gaat investeren in isoleren en verduurzaming van je woning betaald zich terug. Maar laat het vooraf door de vakman en ingenieur samen plannen en geef nooit opdracht aan de cowboys in de bouwsector. Geloof ook nooit makelaars en hun eigen bond. Wat stond erbij, je hebt altijd de plicht om het zelf uit te zoeken en/of controleren weg gegooid geld dus die makelaar Feit op sommige Belgische websites voor Immobilia hebben ze zogenaamde energie index bij een onroerend goed staan en met een indexering kun je van dat energielabel in een of meerdere sprongen voor enkel 30.000 € verduurzamen. VERGEET DIE RECLAME ONZIN. Duurzaam begint bij het bouwjaar zelf en eindigt bij ongeveer 1/3 van de aankoopprijs als je pech hebt. Over monumenten spreken we hier liefst niet. Maar vast staat dat je energieverbruik zelfs op -0- kan eindigen als je het goed aanpakt. Als het effe kan doe je dat middels passieve maatregels en systemen die we ook al honderden jaren kennen. Dit kan de leek niet alleen en zou ik gezien die bouwfysica kennis ook niet aan de leek overlaten. Waarom krijgt Nederland bijvoorbeeld een Miljarden boete inzake verduurzaming, omdat men geen regie neemt. De wederkerende oproep en ook advies dus, ga naar de architect die per wetgeving en contract met jou garant moet staan voor juiste adviezen. DNR 2026 Zonder contract moet je verder ook nooit zomaar om advies vragen. https://bna.nl/kennis/dnr/wat-is-dnr/ Carminho Dorota Miskiewicz
Aanbevolen berichten
Maak een account aan of log in om te reageren
Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten
Account aanmaken
Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!