Door kortsluiting en brand in een hoogspanning schakelstation is in grote delen van Flevoland de stroomvoorziening uitgevallen.

 

Beelden laten de brand in het schakelstation zien en rokende kabels tussen de hoogspanningsmasten over meerdere kilometers!

De kabels zijn zo heet geworden door de kortsluiting, dat ze uitzetten en bijna op de grond hangen.

Ik ben bang dat deze leidingen afgeschreven kunnen worden.

 

Er zijn meldingen dat er op meerdere plaatsen transformator huizen in de brand staan.

Het treinverkeer is stilgevallen, men probeert de reizigers te evacueren uit de stilgevallen treinen.

Het verkeer op de A6 is stil gelegd, de kabels die de A6 kruizen moeten gecontroleerd worden of die nog veilig zijn.

 

Video Dumpert:  https://www.dumpert.nl/item/100040206_f50c7ae1

 

 

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Moderator

Volgens het journaal zou men gepoogd hebben een nieuw onderstation aan te sluiten.

Dat ging mis, er ontstond kortsluiting.

 

Normaal zou beveiliging de leiding afschakelen, maar dat heeft gefaald.

De bovengrondse leidingen werden overbelast en raakten overhit.

 

Ik vermoed dat ze vervangen moeten worden.

In een groot gebied zakte de netspanning naar 190 Volt.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Ondertussen blijkt uit metingen dat de huisaansluitingen in een groot gebied een spanningspiek van 280 Volt te verwerken hebben gekregen toen de kortsluiting door het defect raken van de overland lijnen onderbroken werd.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

De schade is enorm, er zal vele kilometers 150 kV hoogspanning leiding vervangen moeten worden.

Door de warmte ontwikkeling in de leidingen was er uitzetting, waardoor ze lager kwamen te hangen en de bovenleiding van de spoorwegen geraakt hebben.

Daardoor is er 150 kV op de bovenleiding komen te staan, waardoor een groot gedeelte van de NS infrastructuur kapot gegaan is..

 

Na werkzaamheden aan een onderstation is bij het opschakelen een kortsluiting ontstaan.

Het is gissen, maar het lijkt erop, dat iemand vergeten is de aarding van de leiding te verwijderen.

 

Voor wat meer technische achtergrond informatie Hoogspanningsforum

 

 

 

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Er zal iemand precies van het hoe en waarom weten maar in een split second gebeurt het en dan is het je stond erbij en keek er naar.

Maar hoe ga je verder in je vak als je zo'n blunder gemaakt hebt?

Gelukkig geen incident zoals bij Chernobyl maar foei wat een geld, tijd en werk gaat dit kosten!

En dat terwijl het elektrisch net al in zijn voegen kraakt momenteel :(

Link naar reactie
Delen op andere sites

2 uren geleden, theparasol zei:

En voor die overspanning is niemand verantwoordelijk te stellen dus de schade is voor eigen rekening.

 

Vreemd is dat, het toch duidelijk aanwijsbaar?

aangepast door Con

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

9 minutes ago, Con said:

Vreemd is dat, het toch duidelijk aanwijsbaar?

Ja dat wel maar ik refereer even aan mijn eigen ervaring in de jaren 80.

Bij mijn ouders brandde de nul draad door in de straat en hadden ineens 360 volt op hun huisinstallatie staan ipv 220.

De buurman werkte toen bij de IJC centrale in Hengelo.

Hij waarschuwde dat als we de energiemaatschappij aansprakelijk stelden voor overspanning dat we niets uitgekeerd gingen krijgen want daar waren ze niet voor aansprakelijk te stellen. Wilden ze kans maken dan moesten ze de IJC aansprakelijk stellen voor het leveren van het verkeerde type stroom.

Enfin, de claim werd toegekend gelukkig maar een claim op basis van overspanning hadden ze bot gevangen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Wel een heftige storing, en complete chaos in Flevoland. Ook veel zakelijke internet verbindingen bleven niet overeind. Raar om te zien dat voor zakelijke internet verbindingen die providers blijkbaar geen noodstroomvoorziening hebben.

 

 

VU+ Duo2  met VTi  13 VU+ Uno met VTi  9.0.2

geen Canal Digitaal meer en geen Sparql iptv meer
Triax 78, astra 1,2,3, HB

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Een eerste onderzoek geeft de volgende informatie.

Na werkzaamheden heeft men vanuit Lelystad weer 150.000 Volt spanning gezet op een traject naar Dronten Olsterpad.

 

In het schakelstation Olsterpad was echter de lijnaarde ingeschakeld, en die werd op onverklaarbare wijze niet uitgeschakeld.

Door deze aarding is er een kortsluit stroom gaan lopen over meerdere kilometers hoogspanning leiding.

De beveiliging schakelaar aan de voedende kant liet zich niet (meer) uitschakelen, meerdere pogingen mislukten.

Door oververhitting van de kortgesloten leidingen werd die steeds heter, waardoor die leidingen uitzetten en steeds lager kwamen te hangen.

 

De rookontwikkeling is onder meer veroorzaakt door het vet tussen de kabeladers.

 

De kortsluit stroom moet enorm geweest zijn, in grote delen van Nederland zakte de spanning naar 180 Volt.

Doordat centrales de spanning gingen opregelen steeg de spanning weer naar het normale niveau.

Op een gegeven moment is in Lelystad de voedende Spanningsrail gesmolten, waarna de kortgesloten lijnen spanningsloos werden.

 

Door het wegvallen van die belasting steeg de netspanning kortstondig tot 280 Volt, vele gebruikers zagen hun modem of ontvanger uitschakelen.

 

In het tracé loopt een spoorlijn, door het uitzetten van de overland lijnen kwamen die zo laag te hangen, dat die de NS bovenleiding raakten en er in plaats van 1.500 volt gelijkspanning plotseling 150.000 Volt wisselspanning stond.

Op foto's is duidelijk te zien dat de 1.500 Volt voedingkabels in de grond aan het branden waren, de schade aan de NS infrastructuur is enorm.

 

Je mag concluderen, dat ons landelijk koppelnet langs de rand van de afgrond heeft bewogen.

Door de onder en overspanning zijn veel zonnepanelen en windmolens automatisch van het net afgeschakeld, hetgeen tot een ketting reactie had kunnen leiden met een grote blackout tot gevolg.

 

 

  • Bedankt 2

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator

Verstandig, om een UPS te gebruiken, ik kan het aanraden!

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • Moderator
4 uren geleden, ceesv zei:

Op foto's is duidelijk te zien dat de 1.500 Volt voedingkabels in de grond aan het branden waren, de schade aan de NS infrastructuur is enorm.

Tot 15 september is er geen treinverkeer mogelijk tussen Lelystad en Dronten door de gevolgen van een stroomstoring die een deel van Flevoland vrijdag trof.

Dat meldt spoorbeheerder ProRail.

 

Prorails, foto's schade overspanning

 

Foto van machinist/conducteur.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...