Luisteraar; die formule is mij, en mijn docenten, zeer bekend. Dus ik weet niet waar jij dat vandaan haalt. 

Als jij denkt dat de blind stroom door de stator het grootste probleem is als je cos phi te laag is, dan begrijp ik ook waarom er zoveel generatoren bij jullie uitbranden.

Als je nu eens de capability curve van een generator erbij pakt dan zul je zien dat situaties denkbaar zijn dat de stroom in de stator binnen de perken blijft, dus geen overmatige hitte in de stator, terwijl de rotor stroom buiten de limieten komt, en dus de rotor verbrand.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Moderator

Dit onderwerp is/wordt opgeschoond.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op 26-11-2018 om 14:05 zei Big fellow:

Ik hoor het graag als mijn vragen niet duidelijk (genoeg) zijn.

neen hoor begrijp veel

 

maar die zinsnede over heldere taal, sloeg op dit stukkie proza van luisteraar;

Citaat

Toen kwam blindstroom toen transmissie en daarna stroomopwekking in centrale

 

The Piper S Call

David Gilmour

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

Er is grote verwarring ontstaan.

Thema generator vroeger werkte men met veldspoelen enz.

Tegenwoordig zijn de meeste generatoren voor thuis gebruik voorzien van

permanente magneten waar niets te regelen valt.

De 3 fase wisselstroom uit zo een generator wordt eerst gelijkgericht zodat o.a.

de cosphi uit het net geen uitwerking heeft op het rendement van de generator.

De gelijkspanning gaat naar een power inserter voor het stroom netwerk.

Probleem bij zo een generator die mag nooit onbelast draaien dan krijg je zoals

al door mij gemeld enorme hoge spanning op de klemmen met gevaar overslag

tussen de generator wikkelingen.

Hierom heeft de powerinserter belasting weerstanden die ingeschakeld worden als

om welke reden dan ook de netspanning weg valt.

Zonnecellen vinden het ook niet leuk als ze vermogen leveren en er geen belasting is.

Nu maar weer terug naar blindstroom enz.

 

aangepast door luisteraar
Link naar reactie
Delen op andere sites