3 minuten geleden, Psychosammie zei:

 

Interessante veronderstelling. Laat eens een berekening zien?

In mijn vorige huis zat die afzuiging ook in de keuken en diende dus ook voor het afzuigen van condens en kooklucht. Gaat bij jou zo niet meer werken.

 

Afzuigen in de keuken is voor om onaangename kookluchten naar buiten te bevorderen. 

Daarmee gaat ook wat warme lucht mee naar buiten. 

Het nadeel van een open-woonkeuken. 

En het toch helemaal niet erg dat er wat lucht verversing is?

"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ja aan warmteterugwinning doen ze in Dubai natuurlijk niet, dat is duidelijk.

 

Maar het is natuurlijk al jaren bekend dat ventilatie verliezen de grootste warmte verliespost is als je woning volgens Nederlandse normen geïsoleerd is en er geen WTW geïnstalleerd is.

keep the streets empty for me

Fever Ray

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Frisse lucht dmv ventilatie zal er echt moeten zijn. 

Doe je dat niet, dan is er grote kans op schimmelvorming. 

Het is ook een middel tegen Corona. Misschien niet adequaat maar alle beetjes helpen. 

  • Like 1

"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."

Link naar reactie
Delen op andere sites

20 uren geleden, Drs. IJzerbout zei:

Frisse lucht dmv ventilatie zal er echt moeten zijn. 

het is zelfs vastgelegd in ons bouwbesluit hoe met de ventilatie berekening per vertrek  / ruimte omgegaan moet worden

1 - natuurlijk (door dauerluftung) 2 - of mechanisch en liefst met warmteterugwinning

 

En toch zijn er veel woningen zoals waar ik woon zonder ventilatie voorziening (bouwjaar 1992 en de planning voordien) en dat bij een woningbouw maatschappij! Bouwbesluit werd nationaal ingevoerd in de lente van 1992.

Dus dat betekend dat ik de ramen op kiepstand moet zetten om aan het ventilatievoud te voldoen en dan daarna weer ramen dicht en stoken maar.

 

Zelfs particulieren die hun oude houten kozijnen hebben laten uitwisselen door kunststofkozijnen hebben meestal geen adequate dauerluftung in de kozijnen opgenomen, maar ja dat zijn dan ook de cowboys onder de woningverbeteraars.

 

 

 

 

keep the streets empty for me

Fever Ray

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op 18-12-2021 om 01:53, Erik55 zei:

Ik heb mech. ventilatie die je niet kan afzetten, plafond hoogte is 2.80. Kosten van 24/7 afzuigen verwarmde lucht zijn dus gigantisch in stookseizoen! Dus bij bouwmarkt harmonica buis gehaald,  3m.× 10 cm., kosten: 13e. Boven op kapje aangesloten, zuigt nu net boven de vloer af! 

Erik Blessing

Mag ik dat even nuanceren?

 

Met radiatoren klopt het dat er een flinke temperatuurgradiënt is

bij vloerverwarming is dat nihil dus zal het niet uitmaken waar je

op welke hoogte gaat afzuigen.

 

Als onderbouwing heb ik vandaag gemeten in mijn woonkamer.

Bovenop de salontafel (300+) was de temperatuur 21,3 graden,

aan het plafond 21,4 graden.

 

Maar bij radiatoren heb je zomaar een verschil van 4 a 5 graden.

 

Voorts geldt dat de afzuiging in een huis in de basis niet voor

afzuiging is maar voor verse leefluchttoevoer en secundair voor

een aantal afzuigpunten. De afzuigpunten zorgen immers dat de

(buiten) lucht uit de woonkamer en slaapkamers wordt aangezogen.

 

Toilet 25, douche 50, keuken 75 en open keuken 150 m3/h.

Maar standaard is een woning uitgelegd op 225 m3/h.

De douche die veelal boven zit is dus verantwoordelijk voor

de slaapkamers. Het toilet en de keuken zorgen dan voor de

woonkamer. (bij een standaard woning)

 

Inderdaad, de oude ventilatieboxen zijn voorzien van

wisselstroommotoren en die motoren sneuvelen omdat

(vet) stof zich ophoopt op de schoepjes waarbij de

ventilator in onbalans raakt wat geluidsproblemen tot

gevolg geeft.

 

@Jürgen

De besparing die Itho opgeeft zal wel waar zijn maar dan

gebaseerd op "normaal" gebruik. Overdag de middenstand

snachts de lage stand en tijdens het koken de hoge stand.

Immers, de activiteit van een mens vraagt snacht minder

verse lucht.

Een extra voordeel van een gelijkstroommotor is vaak dat

de capaciteit traploos instelbaar is. Maar over het algemeen

wordt daar niets aan gedaan.

Je hebt immers bij een gesloten keuken maar 150m3/h af

te voeren ipv 225m3/h.

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op 21-12-2021 om 00:20, Con zei:

Immers, de activiteit van een mens vraagt snacht minder

verse lucht

 

Praat voor jezelf wil je? 🤣

  • Resistance is futile you will be assimilated
  • Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790)
  • Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

19 uren geleden, Psychosammie zei:

 

Praat voor jezelf wil je? 🤣

:crazy::grin:

Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen..
Sinds maart 2021 glasvezel via KPN.

Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4)

Intel Nuc i7 met W10, Gigabyte Brix met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
×
×
  • Nieuwe aanmaken...